真诚请教对自来水水厂有经验的同志。

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • trasing
    trasing 沙发
    如果安装工艺到位是不会出现20楼所说的松脱。滤板安装不能当作一般的土建工程,滤板的安装水平精度要求很高。保证滤板安装高精度的水平取决于三方面因素,滤板本身的表面平整度、滤池滤梁的整池平整度、预埋固定螺栓的定位准确性。因此滤梁浇筑时应配置高标准金属模,并具备熟练的制作技术,才能确保整池滤梁的平整度及螺栓预埋的准确性,滤梁养护到规定强度,拆模后必需进行二次高精度找平,而后才能安装滤板。滤板安装整池平面误差小于5mm,经水准仪检测后,再进行接缝处理,铆固不锈钢块。滤头安装完善后也应满水校正滤头整池水平,才能装填滤料,进水调试。
    而且滤板的交汇处和边缘处设一块不锈钢压板,像19楼第二张图片所示,不能够太小。这样就不回松脱了。
    2005-10-11 21:19:11

    回复 举报
    赞同1
  • w123wmp
    w123wmp 板凳
    那位掌握整体滤板现浇滤板技术?!!急!!!!
    2009-08-29 11:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个水处理工程,想各位大侠指点迷津?

工程如下:100 t/d生猪定点屠宰废水处理工程设计1、进水指标CODcr 3000mg×L-1 、可生化、PH值中性2、出水指标GB 8978-96 一级标准 CODcr <100mg×L-1 、BOD5 <20mg×L-1 3、采用工艺调节池──厌氧池──活性污泥──沉淀──物化沉淀──消毒──排放└────┴────┘我是头一次做工程设计,这也是我的毕业论文,请各位有经验的人士帮帮我?