土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基孔底沉渣过厚?一线工程师总结的实战处理方案

桩基孔底沉渣过厚?一线工程师总结的实战处理方案

发布于:2025-05-20 10:23:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

在桩基施工中,孔底沉渣过厚是常见的质量通病,直接影响桩端承载力和结构安全。若处理不当,轻则返工延误工期,重则引发沉降、断裂等严重事故。本文结合最新规范(如《建筑桩基技术规范》JGJ94-2023)和实际案例, 从沉渣成因、处理技术、预防措施到应急补强 ,系统总结一套可落地的解决方案,助施工人员规避风险、提升质量!

一、沉渣过厚的危害:不只是“厚度超标”那么简单

孔底沉渣过厚会导致桩基承载力大幅折减。以端承桩为例,若沉渣厚度超过50mm(规范允许值),桩端阻力几乎失效,相当于桩身“悬空”在软弱层上。而摩擦桩若沉渣超标(>100mm),桩侧摩擦力分布不均,极易引发不均匀沉降

更隐蔽的危害在于:

混凝土夹渣 :沉渣混入桩身混凝土,形成局部强度薄弱区(如案例中某桥梁桩底出现5cm黄泥夹层,需高压注浆补救 )。

桩底渗漏 :沉渣堆积导致桩-岩接触面不密实,地下水长期侵蚀可能引发桩底空洞。

检测误判 :超声波检测时,沉渣层可能被误判为“桩身缺陷”,增加复检成本

二、沉渣成因分析:90%的问题出在这4个环节

1. 清孔工艺选择不当

不同地质需匹配不同清孔方式:

  • 正循环 适用于黏性土,但清渣效率低;

  • 反循环 对砂层、碎石层更高效,但孔壁易坍塌;

    气举反循环 适合深孔(>30m),但需精准控制风压
     常见错误 :在砂层中使用正循环清孔,导致砂粒反复悬浮无法排出

2. 泥浆性能失控

泥浆是“清孔成败”的关键:

  • 比重过低 (<1.1):无法悬浮沉渣,颗粒快速沉淀;

  • 含砂率过高 (>8%):泥浆粘稠度下降,携渣能力弱;

  • 胶体率不足 (<95%):泥浆稳定性差,孔壁易剥落

3. 工序衔接脱节

案例:某工地清孔后因钢筋笼下放延迟2小时,沉渣重新堆积超30cm! 清孔完成至混凝土浇筑间隔不得超过30分钟 ,否则需二次清孔

4. 孔壁坍塌未控制

  • 护筒埋深不足 :护筒应高出地面30cm,入土深度≥2m(砂层需加深);

  • 泥浆护壁失效 :钻进时泥浆面需始终高于地下水位1.5m以上,防止塌孔带落碎屑

     

三、实战处理技术:3种高效清孔方法

方法1:二次清孔(导管反循环法)

适用场景 :沉渣厚度≤30cm的常规工况。
操作要点

  1. 导管下放 :距孔底30~50cm,避免扰动沉渣;

  2. 泥浆置换 :先注入稀泥浆(比重1.05~1.10),循环排出浓浆;

时间控制 :持续清孔20~30分钟,直至含砂率<4%

关键提示 :清孔后立即灌注混凝土,若延迟超1小时需重新检测沉渣厚度!

方法2:气举反循环清孔

适用场景 :深孔(>40m)、大粒径沉渣(如卵石层)。
技术优势 :利用空压机高压气流将沉渣快速带出,效率比常规方法提升3倍

操作流程

  1. 安装气举管 :风管直径75mm,末端距孔底1~2m;

  2. 启动空压机 :风压控制在0.7~0.9MPa,避免孔壁坍塌;

  3. 动态调整 :每清孔10分钟暂停,待沉渣沉淀后再次启动,循环3~4次

方法3:捞渣钻头机械清渣

适用场景 :旋挖桩孔底大块沉渣(如强风化岩碎块)。
工具选择 :捞渣钻头直径比孔径小2级(如1.2m桩孔选用1.0m钻头),避免卡钻

操作禁忌

  • 钻头下放至孔底前 禁止旋转 ,防止沉渣二次悬浮;

  • 清渣后需立即注入新泥浆,比重调至1.15~1.25

四、预防措施:从源头杜绝沉渣超标

1. 泥浆指标精细化控制

  • 黏土层 :比重1.10~1.20,粘度18~22s;

  • 砂层 :比重1.20~1.30,粘度22~28s;

  • 碎石层 :加入0.1%~0.3%的CMC增粘剂,提升护壁效果

2. 两次清孔制度

  • 一次清孔 :成孔后采用换浆法,初步降低沉渣厚度;

  • 二次清孔 :下放钢筋笼后采用导管反循环,彻底清除微颗粒 5 10

3. 工序无缝衔接

制定 “清孔-下笼-灌注” 时间表,确保各环节间隔≤30分钟。建议配备备用发电机,防止停电延误

五、应急补强方案:沉渣超标后的补救措施

案例:高压注浆加固法

某桥梁桩检测发现桩底50cm沉渣夹层,处理方案:

  1. 钻孔取芯 :对称钻2个Φ100mm孔至桩底;

  2. 高压冲洗 :用空压机(0.8MPa)吹出沉渣;

注浆加固 :灌注M30水泥砂浆(水灰比0.4,掺8%膨胀剂),压力维持1.5MPa直至返浆

效果验证 :7天后超声波检测显示桩身完整性达标!

六、施工禁忌清单:这些错误绝不能犯!

严禁以“加深孔深”代替清孔 !此举会导致桩端嵌入软弱层,丧失承载力。

禁止在清孔泥浆中直接加水稀释!应通过置换法调整比重,避免泥浆性能突变

钢筋笼下放受阻时禁止强行冲击 !需提起笼体重新清孔,防止刮落孔壁泥块

结语
桩底沉渣控制是一项系统工程,需从设备选型、工艺优化到工序管理全程把控。牢记 “预防为主,处理为辅” 原则,方能打造经得起检验的优质桩基!

(注:本文所述工艺均符合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2023要求,具体参数需结合工程实际调整。)


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建部:禁止使用“三点式安全带”,2025年8月实施!

住建部最新公告! 《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)》已经发布, 明确了9项禁止使用技术和14项限制使用技术。其中, 禁止使用 三点式安全带 , 应该使用五点式安全带 。

回帖成功

经验值 +10