风管绝热施工技术-通风与空调风系统施工技术

 

风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复检,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。

风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。

 

风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行。

风管的绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷;防潮层(包括绝热层的端部)应完整,并封闭良好。

风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作方便。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用采用可单独拆卸的绝热结构。

橡塑海绵板绝热的施工技术要求:橡塑海绵板与风管、部件及设备表面采用粘接连接。绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。

 

铝箔玻璃棉板绝热的技术要求:保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘结和焊接,结合应牢固,不应脱落;不得采用抽芯铆钉或自攻螺钉等破坏风管严密性的固定方法。矩形风管及设备表面的保温钉应均匀,其数量为底面每平方米不少于16个,侧面不少于10个,顶面不少于8个。首行保温钉至绝热材料边沿的距离应小于120mm,保温钉的规定压片应松紧适度、均匀压紧。玻璃棉板铺覆时要使纵、横缝错开,纵向接缝不宜在风管底面,板间拼缝要严密平整,并应铝箔胶带封严;风管的法兰处要单独可靠保温。玻璃棉板粘铝箔胶带后,可以缠玻璃丝布,或直接外包保护层,如镀锌铁皮。铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻螺钉固定。