一体化污水处理设备验收调试过程及污泥膨胀问题的诊断与总结
一体化污水处理设备在我国应用比较多,由于人口密度高,出水执行的水质标准也较高,为了达到较高的出水品质要求,多采用复杂的工艺路线?很多国家地广人稀,鉴于接纳水体有一定的环境自净能力,对一体化污水处理设备出水标准要求不高,采用传统?最简单的活性污泥法即可满足出水要求?传统的活性污泥法最容易出现污泥膨胀问题,一体化污水处理设备一旦遇到此问题,需要进行远程沟通和指导,成本较高,因此,总结一套系统的诊断污泥膨胀产生原因的方法及改善措施十分必要?介绍 一种一体化设备验收调试过程和污泥膨胀问题的诊断,并进行总结分析?
一、项目概况
一体化污水处理设备处理规模为 36 m3 / d,采 用延时曝气工艺?在正式投入运行前,需进行为期 45 d 的生物调试,再进行为期7 d 的设备验收?验 收内容包含设备参数?性能?尺寸?运行情况?进出水 水质等?某一体化污水处理设备的进出水水质见表1.由于设备验收所在地的生活污水水质浓度远小 于设计进水浓度,为了满足进水要求,需对该生活污 水进行调质?因项目运行周期在52 d 以上,为了达 到连续产水的目的,除主模块一体化延时曝气装置 外,另外配备辅助模块,包括生活污水原水罐(有效 容积约 50 m3 产水箱营养投加系统和污泥干化 场?工艺流程见图1?
二、生物调试方案
1.调试准备工作
1)污水来源:由于验收场地周边无可供验收使用的污水,需 要从外部运输污水至验收场地,满足设备正常运行? 在污水中添加营养物质,配制符合进水浓度的水源, 维持污水处理系统正常运行?当拉运水故障时,使 用产水进行营养配比后循环使用?
2)药剂准备:使用药剂为葡萄糖?尿素?磷酸氢二钠,营养配 比按 C: N: P=100: 5: 1进行水质调质。
3)接种污泥采用城市生活污水处理厂生化系统产生的剩余 活性污泥(含水率约为80%)进行接种?
2. 污泥接种?培养及驯化
种泥准备好后,将种泥投加至好氧池,并按一定 比例投加葡萄糖?尿素及磷酸氢二钠作为营养物质, 保持生化池内的COD 浓度约500 mg / L?TN 浓度约 25 mg / L?TP 浓度约5 mg / L?开启曝气系统,监测 池内的溶解氧,观察活性污泥颜色及污泥性状?闷 曝2~3 d,使池内溶解氧浓度控制在4 ~ 6 mg / L,如 污泥颜色未发生转变,应继续曝气,直至污泥转变颜 色并有明显的絮体生成?污泥驯化期间,应通过镜 检观察污泥活性, 每天检测pH?水温?DO?COD? BOD5 、 SV30等指标当出水的COD 去除率达到60%,混合液30min 沉降比达到10% ~30%,检查生化池污泥性状,如污 泥沉降性能良好,显微镜能观察出大量菌胶团及固 着型纤毛虫类原生动物时,则表示完成污泥驯化,可 以进行负荷提升?
3 负荷提升
打开原水罐中的提升泵,向一体化设备少量?间断进水,水量为处理水量的10%,待系统COD 去除 率达80%时,说明系统可以稳定运行,再按照10% ~ 20%的进水提升比例逐步增加负荷,直至设备达到设计处理能力,运行过程中 SV30达到15%~25% 时即可启动污泥回流系统三、生物调试污泥膨胀控制过程及措施
调试15d 后系统开始连续进水,稳定运行一周 后SV30 为二沉池污泥开始发黑并伴 有大块黑泥上浮,初步判断污泥沉淀时间过长,采取加大污泥回流比的措施,同时加强排泥?对污泥进行镜检, 未发现丝状菌?此后, 持续对系统进行监测?第一阶段(5 月1—3 日):调试水温为24 ~ 25 ℃,5月1日 SV30 突升至见图镜检后未发 现丝状菌,好氧池的活性污泥为棕褐色,生化池末端 溶解氧浓度约为2 mg / L,二沉池污泥发黑,出水正 常系统每天人工排泥一次每次排泥量为 \(1 ~m^{3}\) 。对污泥负荷 \([0.125 kgBOD_{5} /(kgMLSS \cdot d)]\) 、二沉 池停留时间(3 h)等设计参数进行复核,发现参数均 在合理范围内经分析 \(SV30\) 升高和二沉池污泥发 黑的主要原因是春夏交替,气温升高,使得污泥大量增殖,而排泥量不足?沉淀时间过长导致溶解氧不足, 可能会发生污泥膨胀?经现场调试,采取投加PAC并增加排泥量至\(3 ~m^{3} / d\) 的措施进行控制?调整3 d 后, \(SV30\) 从65%升至82%,再次镜检出现丝状菌。第二阶段(5 月3—6 日):调试水温使其上升 至25~26 ℃,溶解氧浓度不变,好氧池活性污泥依 然为棕褐色,二沉池污泥不再发黑,但泥位大幅上 升,肉眼清晰可见二沉池泥位上升至水面下约0. 5 m,且由于第一阶段镜检发现丝状菌,判定此时系统 发生污泥膨胀?经分析,由于生化末端溶解氧为2 mg / L,根据经验判断不是溶解氧不足引发的污泥膨 胀?试验原水的COD 为150 ~ 250 mg / L,由于后期 采用葡萄糖调质至900~1 200 mg / L,使水中含有大 量多糖类物质,由此推测是碳水化合物过高而产生 污泥膨胀?采取降低葡萄糖调质浓度?排泥量不变 \((3 ~m^{3} / d)\) 的措施调整3 d,发现 \(SV30\) 介于80% ~ 90%之间,污泥膨胀未改善?第三阶段(5 月7—9 日):生活污水pH 正常? 无有毒有害物质的情况下,排除溶解氧偏低?碳水化 合物过高的问题后,C ∶N ∶P 不平衡也可能造成污 泥膨胀?检查进水监测记录,原水中COD 为150 ~ 250 mg/l. \(NH_{3}-N\) 约为15~35 mg / L,TP 约为4 ~ 10 mg / L?正常运行后,原水用葡萄糖调质COD 浓度 为900 ~ 1 200 mg / L, 但未投加N?P 营养盐, C ∶N ∶P 可能不满足100 ∶5 ∶1?投加N?P 营养 盐,调整3 d, \(SV30\) 在波动污泥膨胀无明 显改善,并时有二沉池污泥大量上浮现象,见图3?第四阶段(5 月10—15 日):针对第三阶段投 加N?P 营养盐导致二沉池大量污泥上浮的现象,判 断二沉池发生反硝化,推测溶解氧不足?调试期溶解氧检测时将探头置于生化池末端水面下0.5,而水箱水深1.9m,溶解氧探头安装水深过浅,溶解氧转化效率低。
检测液下0.5、1、1.5m3个水位的溶解氧,分别为2.0、1.0、0.6mg/L,说明不同水深溶解氧含量差异较大。
通过与某大型污水处理厂生化池末端溶解氧进行比对,该生化池水深5.0m,检测0.2、0.5、1、2、3、3.5m6个水位的溶解氧,检测值依次为2.76、2.56、2.53、2.48、2.43、2.40mg/L,各检测值差异不大。
这说明一体化污水设备空气曝气搅拌能力不足,不同深度溶解氧差异大。采取增大供气管阀门开启度、加大曝风量的措施,控制生化池前端溶解氧约为4mgL,生化池末端溶解氧约为3mg/L。连续运行3d,发现SV30逐渐改善,一周后污泥恢复为正常状态,SV0约30%。
污泥恢复正常后,检测液下0.5、1、1.5m3个水位的溶解氧,生化池前端溶解氧检测值为3.6、3.2、2.7mg/L,末端溶解氧检测值为3.1、2.6、2.3mg/L,不同水位的溶解氧差异不大,系统可以正常运行。
四、污泥膨胀原因及诊断
出口设备检验严格,为应对设备未来运行中可 能遇到的污泥膨胀问题,应做好远程技术支持工作? 对于污泥膨胀产生的原因,总结一套科学合理的污 泥膨胀故障原因分析和控制方法对一体化污水设备 的使用进行指导十分必要?
各国学者对诱发污泥膨胀的原因进行广泛研究,其诱发因素可大致分为水质?环境和运行条件三大因素?水质因素主要包括有机底物类型?进水 C ∶N ∶P?硫化物含量及有毒有害物质等?环境因 素主要包括温度?pH?溶解氧等?运行条件包括污泥负荷?反应器类型及流态的进水方式?曝气方法? 污泥龄等?根据丝状菌对外部生长环境条件和基质 种类的要求,污泥膨胀产生的5 个主要原因包括溶 解氧含量过低?pH 不平衡?缺乏营养物质?含有毒物质和富含有机物?黄志鹏的污泥膨胀故障树分析法,将这5个主要原因分解为第二层级原因和 底层原因,见表2?
根据表2,对一体化设备调试过程中产生故障 的原因分析如下:
① 进水水源来自于当地的生活污水处理厂, 调试期间污水的COD 浓度为150~250 mg/1, \(NH_{3}\) -N 浓度为15~35 mg / L,TP 浓度为4 ~10 mg / L,TSS 浓 度为150~250 mg / L,pH 为6 ~ 9,基本为生活污水, 不含有毒有害物质?一体化设备发生污泥膨胀前, 进水用葡萄糖调质, 使COD 浓度为900 ~ 1 200 mg / L,未投加N?P 盐?根据水源特性和污泥 膨胀的关系分析第一层级原因,可排除pH 不平衡 和含有毒害物质两大类原因,存在缺乏营养物质和 富含有机物造成污泥膨胀的可能性?进一步分解第 二层级原因,原水含有大量碳水化合物?C ∶N ∶P 不 足而缺乏营养元素可能是造成污泥膨胀的原因之一?
② 生化池在污泥培养?驯化期的全池溶解氧 为4~6 mg / L,水温为24 ~ 26 ℃?在污泥培养完成 后,逐渐下调溶解氧浓度,根据现场调试记录,污泥 膨胀前3 d 生化池进口端溶解氧为0. 5 ~1 mg / L,生 化池末端溶解氧约为2 mg / L;污泥膨胀后,生化池 活性污泥色泽偏棕褐色,二沉池污泥发黑?第一层 级原因分析认为可能是溶解氧不足,进一步分解第 二层级原因,认为该阶段水温适当,采用池底曝气器 供氧,鼓风机气水比为60 ∶1,不存在曝气方式影响 曝气效果的问题?污泥停留时间24 h,污泥负荷 0. 125 kgBOD5 / (kgMLSS·d),不存在污泥负荷过 高的问题?二沉池总停留时间3 h,停留时间合理, 因此,仅可能存在曝气效率过低一个原因?进一步 分析底层原因,排除设备老化?管道堵塞和曝气机安 装水深问题,仅可能是控制风量的阀门开合度过小 的问题?
综上所述,一体化设备生物调试过程可能导致 污泥膨胀的原因有3 个,分别是控制风量的阀门开 合度过小?含有大量碳水化合物和C ∶N ∶P 不足而 缺乏营养元素?在调试过程中,污泥膨胀产生的原 因和控制措施与污泥膨胀故障分析结果基本一致, 但一体化设备和水厂溶解氧检测的水深差异较大, 一体化设备检测溶解氧时需进行水深校正?当一体 化设备发生污泥膨胀时,可根据污泥膨胀的多个因 素同时采用多个措施进行控制,缩短污泥膨胀的控制时间,也可以根据主次原因逐个调整,但会增加污 泥膨胀控制时间?
5 结论
① 通过对一体化污水处理设备生物调试污泥膨胀控制的实际经验介绍,说明控制污泥膨胀的关 键在于溶解氧的控制?一般工程上水深4 ~ 6 m,生 化池末端溶解氧需控制在2 mg / L 左右,溶解氧随水 深有一定减少,但曝气头位置在0. 5 m 以上,基本就 能达到2 mg / L,不会有大幅变化,如果有大幅变化 则仍说明曝气量不足?出口一体化污水处理设备因 集装箱高度的限制,水深一般不超过2 m,氧气利用 率低,生化池末端溶解氧需有相应的提高?
② 一般污水水质均较稳定,引发污泥膨胀的 因素虽然多,但对确定的水质来说,一般仅有1 ~ 2 个是关键因素,其中溶解氧造成的污泥膨胀的概率 较大因此需将溶解氧 \(SV30\) 和镜检作为常规检测 项目?在检出丝状菌的前2 ~ 3 d, \(SV30\) 会出现明显 增长,此时应该提前分析原因并采取措施,一旦检测 到丝状菌,再采取措施则设备需要更长的恢复期?
③ 对于污泥膨胀的产生原因,可逐层进行分 析,第一层级原因主要为溶解氧含量过低?pH 不平衡?缺乏营养物质?含有毒物质和富含有机物五大类,在此基础上分析第二层级及底层原因,并快速采 取相应调整措施,改善污泥膨胀?
辛红香 , 刘 辉,陈 晨 供 水 技 术 第19 卷 第2 期 2025 年4 月
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
氧化沟工艺污泥膨胀及出水水质影响因素的研究氧化沟工艺污泥膨胀及出水水质影响因素的研究 1912年Clark向瓶中的污水通入空气使污水净化,这是活性污泥法工艺最早的雏形,至今已有100年的历史,其中应用较为广泛的工艺有A-B,AAO?AO?氧化沟?SBR?MSBR?UNITANK 和CASS 等. 氧化沟是活性污泥法应用中一种常见的工艺,自从1954年Pasveer氧化沟出现以来,其发展已经历了三代,处理能力也得到了大幅提升,但实际运行中污泥膨胀发生频率依然较高
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理设备调试运行经验总结,供大家学习和参考
回复 举报