建筑物为框架结构,外墙填充墙为混凝土空心砖(外墙内侧未进行抹灰);施工时框架梁与填充墙结合处采用细石混凝土塞缝处理。(抹灰不同材料交界处采用钢丝网,宽度200mm,外墙真石漆施工时外墙全部采用耐碱网格布)。

现在外墙体出现裂纹,导致外墙渗漏水,渗水多数出现在顶层,裂纹有横向(框架梁与填充墙结合处),有竖向(框架柱与填充墙结合处),填充墙有斜向裂纹。

请各位分析一下裂纹出现的原因:

1、横向裂纹是否为温缩裂纹或塞砼未紧实(凿开后有发现塞砼未紧实现象);

2、竖向裂纹是否为重力载荷导致或者沉降导致(原建筑区域为河道,但建筑物施工有打桩);

3、斜向裂纹是否为剪切作用导致(抹灰层凿开后发现填充墙延斜向裂纹断开);

4、顶层出现较多裂纹是否因为太阳辐射热裂纹导致;

相关现场照片请见附件

维修方法也想请教一下


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 刀文几山
    刀文几山 沙发

    横向交界处裂缝应该是塞缝问题,施工时间是否按规范要求在砌筑14d 后?