土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防防排烟常见问题解析与疑难问题解答

消防防排烟常见问题解析与疑难问题解答

发布于:2025-05-07 09:32:07 来自:暖通空调/通风排烟

来源:机电人脉

[复制转发]
 

 

   

一、消防防排烟施工常见问题

  1. 金属排烟风管壁厚管控 :钢板厚度与风管直径或长边尺寸的匹配性检查。

    • 解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.2.1条规定,风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢板的厚度应符合表6.2.1的规定。
    • 检查方法:利用卷尺、游标卡尺等工具测量钢板厚度与风管直径或长边尺寸是否匹配,满足规范要求。
  2. 排烟口应安装远程手动执行机构

    • 解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.4.3条规定,常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。(火灾发生后需要电动打开的常闭送风口、排烟阀或排烟口都应考虑安装手动驱动装置)
  3. 排烟管道的耐火极限应满足规范要求

    • 解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》4.4.8条规定,排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。(在设计环节及技术交底环节均应明确排烟管道的耐火极限要求,并应注明具体做法。风管材料进场应具体核查成品风管检测报告,报告各项参数应符合规范要求。)
  4. 排烟风管应采用法兰连接螺栓紧固方式

    • 解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》6.3节相关规定,风管采用法兰连接,如角钢法兰螺栓固定、薄钢板法兰螺栓固定,不能采用卡簧固定。(施工误区:排烟风管不允许采用薄钢板法兰连接方式)
  5. 排烟口阀体不应安装在风管内

    • 解析:排烟口阀体不应安装在风管内,减少风管截面积,影响排烟效果。(本条主要考虑阀体自身厚度不要影响风管气流通量)
  6. 风管穿越防火墙及楼板的做法

    • 解析:根据《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定,防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
  7. 楼梯间内高窗应设置可靠开启装置

    • 解析:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.6条规定,自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

二、规范常见疑难问题解答

问题1 :消防设计吊顶下安装挡烟垂壁时,吊顶下按规范安装好挡烟垂壁后,吊顶内是否应按挡烟垂壁位置用不燃材料封堵到顶板?

  • 解析:(本条主要考虑挡烟垂壁安装应与顶密实形成封闭式储烟环境)当场所内有吊顶时,火灾初期烟气是集聚在吊顶下的,因此吊顶内不需要在挡烟垂壁的位置做封堵。需要注意的是,如果该场所采用了镂空设计的吊顶,应分析现场火灾时烟气聚集的情况做具体的设计调整。

问题2 :规范对单个排烟口最大排烟量有明确规定,当一个风管上布置多个排烟口时能否连续排列?排烟口之间是否有间距要求?

  • 解析:(由于《建筑防排烟系统技术标准》有明确规定单个排烟口排烟量的要求,当单个排烟口排烟量超过规范要求时通常会分成几个风口并排安装。)建议设计时进行深化设计,计算明确风口之间最小的间距,在图纸上注明,施工单位按图施工。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不锈钢风管能否焊接角钢法兰?

编辑 机电人脉 昨天有甲方群群友问了一个问题:不锈钢排油烟风管能否用碳素钢角钢法兰焊接?先说结论:不推荐使用。不锈钢与碳钢接触是一个很常见的质量问题,本篇本章对此做一个科普。     #1 金属腐蚀机理 化学腐蚀 是指金属材料在干燥气体和非电解质溶液中发生化学反应,生成化合物的过程。

回帖成功

经验值 +10