    一、通用坡度标准

    1. 建筑排水管(室内)

    • 水平横管(如卫生间、厨房排水):

      • DN50(2英寸):坡度 ≥2%(即每米下降20mm)。

      • DN75(3英寸):坡度 ≥1.5%(每米下降15mm)。

      • DN100(4英寸)及以上:坡度 ≥1%(每米下降10mm)。
        *(中国规范《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 第4.5节)*

    • 立管:垂直安装,无需坡度,但需设置 检查口(间距≤10m)和 通气立管

    2. 室外排水管(重力流)

    • DN200及以下:坡度 ≥0.5%~1%(如DN150常用0.7%)。

    • DN200~DN300:坡度 ≥0.4%~0.6%

    • DN300以上:坡度 ≥0.3%,但需验算流速(避免淤积)。
      *(参考《室外排水设计标准》GB 50014-2021)*

    3. 特殊介质排水

    • 含固体杂质(如食堂排水):坡度需增加 0.5%~1%(如DN75建议2.5%)。

    • 雨水管:坡度可略小,但需保证流速 ≥0.75m/s(自净流速)。