当机柜成行排列时,其长度超过6m时,应在两端设置通道;长度超过15m时,应增加中间通道。
但更关键的是对单排机柜连续长度的限制,这主要出于消防疏散与设备维护考虑。
主题
回复
粉丝
建筑图集
24.92 万条内容 · 549 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
核心规范依据:《GB 50174–2017 数据中心设计规范》
第8.3.4 条明确规定:
但更关键的是对单排机柜连续长度的限制,这主要出于消防疏散与设备维护考虑。
? 关键结论:连排机柜最长不应超过6米