    一、通用设计参数与间距原则

    1. 基本间距要求

      • 标准覆盖面积洒水喷头(如直立型、下垂型)的布置间距:
        • 最大水平间距 ≤ 3.6 米(轻危险级、中危险级 Ⅰ 级);
        • 中危险级 Ⅱ 级 ≤ 3.4 米
        • 严重危险级和仓库危险级需根据具体危险等级进一步缩小间距(如 ≤3.0 米)。
      • 最小水平间距 ≥ 2.4 米(避免喷头之间水流相互干扰)。
    2. 与障碍物的间距

      • 喷头与梁、通风管道等障碍物的水平距离:
        • 当障碍物宽度 ≥1.2 米时,喷头需避开障碍物,且与障碍物边缘的水平距离 ≥ 3.0 米(防止障碍物阻挡水流)。
      • 喷头与墙面的距离:
        • 最大距离 ≤ 喷头间距的一半(如标准间距 3.6 米时,距墙最大 1.8 米),确保墙面区域被有效覆盖。

    二、不同场景的特殊间距要求

    1. 民用建筑与公共场所

    • 办公室、住宅(轻危险级)
      喷头间距 ≤3.6 米,距墙 ≤1.8 米,确保每个喷头的保护面积 ≤12.5 平方米。
    • 商场、医院(中危险级 Ⅰ 级)
      间距 ≤3.6 米,保护面积 ≤12.5 平方米;中危险级 Ⅱ 级(如停车场)间距 ≤3.4 米,保护面积 ≤11.5 平方米。
    • 中庭、高大空间
      需采用大流量或特殊下垂型喷头,间距根据高度调整(如高度 8-12 米时,间距 ≤3.0 米),并配合消防水炮等其他设施。

    2. 工业与仓库场景

    • 仓库危险级 Ⅰ 级(如纸箱、纺织品)
      喷头间距 ≤3.0 米,保护面积 ≤9.0 平方米,且需设置货架内喷头(层间间距 ≤3.0 米)。
    • 仓库危险级 Ⅱ 级(如塑料成品)
      间距 ≤2.7 米,保护面积 ≤7.5 平方米,货架内喷头层间间距 ≤2.5 米。
    • 严重危险级(如易燃液体场所)
      间距 ≤2.4 米,保护面积 ≤5.4 平方米,且需加密布置或采用快速响应喷头。

    三、特殊喷头类型的间距要求

    1. 边墙型喷头

      • 水平边墙型:距地面高度 1.8-5.4 米,单排布置时间距 ≤3.6 米(轻危险级)或 ≤3.0 米(中危险级),双排布置时间距 ≤3.6 米(需对称布置)。
      • 垂直边墙型:距墙 ≤0.5 米,间距 ≤3.0 米(中危险级)。
    2. 早期抑制快速响应喷头(ESFR)

      • 用于高大仓库,间距 ≤3.7 米,且距墙 ≤1.8 米,确保快速覆盖火灾区域。
    3. 隐蔽式喷头

      • 间距与标准喷头一致(≤3.6 米),但需注意装饰盖板不影响喷水效果,且安装时需符合防火要求。

    四、间距设计的核心原则

    1. 覆盖完整性:确保任意一点被至少 1 个喷头覆盖,且喷水强度满足规范要求(如中危险级 Ⅰ 级 ≥6L/(min?㎡))。
    2. 障碍物规避:喷头下方 1.2 米范围内不得有遮挡物(如大型吊灯、通风管道),否则需调整间距或增设喷头。
    3. 火灾危险等级匹配:危险等级越高,喷头间距越小,以提高喷水密度和灭火效率。

    五、规范引用与设计注意事项

    • 设计需严格遵循《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017),并结合现场实际布局(如梁间距、吊顶形式)调整方案。
    • 当建筑有特殊要求(如净空高度>8 米、存在斜坡屋顶)时,需通过水力计算确定间距,必要时咨询消防设计专家或第三方机构。