正在加载...
全部回答(1 )
以下是关于高压燃气管道安全距离的相关规范要求,综合国家及行业标准整理而成:
常规要求
高压A级(1.6MPa<P≤2.5MPa):
与建筑物外墙面水平净距不应小于 30米;若管壁厚度≥9.5mm或采取有效保护措施,可缩小至 15米。
三级地区(人口密度中等)要求最小水平净距为 13.5米(依据压力与地区等级调整)。
高压B级(0.8MPa<P≤1.6MPa):
与建筑物外墙面水平净距不应小于 16米;保护措施下可缩小至 10米。
特殊区域要求
高压管道严禁穿越军事设施、易燃易爆仓库、文物保护单位、机场、火车站等区域;必须穿越时需经专项防护设计审批。
与重要公共建筑(如学校、医院)的距离需额外增加 50%,或按地方标准从严控制。
铁路与道路
与铁路路堤坡脚的水平净距:高压A≥8米,高压B≥6米;与有轨电车钢轨净距分别≥4米和≥3米。
埋设在车行道下方时,管顶覆土厚度≥0.9米;非车行道≥0.6米。
其他地下管线
垂直净距:与给排水管、热力管沟≥0.15米;与直埋电缆≥0.5米。
水平净距:与电力电缆(直埋)≥1.5米,与热力管(管沟内)≥4.0米。
调压站安全距离
地上高压调压站与建筑物净距:高压A≥18米,高压B≥13米;与重要公共建筑需≥30米。
地下调压箱与建筑物净距≥3米,且不得位于地下室。
阀门间距
高压干管分段阀门最大间距:四级地区≤8公里,三级地区≤13公里,并需配备自动控制功能。
缩小净距的条件
受地形限制时,经技术论证并采取以下措施后可适当缩小距离:
增加管道壁厚或采用套管保护;
设置泄漏监测系统与自动切断装置;
对邻近建筑进行结构加固。
警示标志与覆土要求
管道正上方需敷设黄色警示带,距管顶0.3–0.5米,标注企业标识和报警电话。
《城镇燃气设计规范》GB50028-2020(核心依据)
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(补充防火间距)
地方性条例(如宜君县燃气设施保护范围)
如需具体场景(如LNG站、加气站)的间距要求,可进一步提供细分领域规范。
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.87 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
以下是关于高压燃气管道安全距离的相关规范要求,综合国家及行业标准整理而成:
一、高压燃气管道与建筑物的水平安全距离
常规要求
二、与交通设施及其他管线的安全距离
铁路与道路
三、调压站与阀门设置要求
调压站安全距离
