    前室机械加压送风口应为常闭式,并需设置手动开启装置

    送风口本身无需安装防火阀

    管道穿越防火分区或与其他区域连接时,需在穿越处设置公称动作温度为70℃的防火阀

    楼梯间、前室内部管井内加压送风立管上连接各层送风口的支管处可不设防火阀