上人屋面的荷载要求需根据 建筑用途、使用功能 和 国家/地区规范 确定,主要分为 永久荷载(恒载) 和 可变荷载(活载)。以下是通用标准及设计要点:
屋面结构层自重:包括混凝土板、防水层、保温层、找坡层等(需按材料实际密度计算,通常为 3~6 kN/m?)。
绿化屋面:需额外考虑种植土、植被和积水荷载(轻质绿化约 1.5~3 kN/m?,重型绿化可能达 5~10 kN/m?)。
普通上人屋面(非密集人群活动):
中国规范(GB 50009-2012):≥ 2.0 kN/m?(住宅、办公等一般用途)。
美国规范(ASCE 7):≥ 1.92 kN/m?(40 psf)。
欧洲规范(EN 1991-1-1):≥ 2.0~4.0 kN/m?(根据用途调整)。
公共活动屋面(露台、餐厅、观景平台等):
中国规范:≥ 3.5 kN/m?(人群密集或商业用途)。
美国规范:≥ 4.79 kN/m?(100 psf,如屋顶花园)。
消防疏散通道:需满足 3.5~5.0 kN/m?(确保紧急通行安全)。
二、特殊荷载考虑
集中荷载
需考虑局部设备(如空调机组、太阳能板)或临时重物(花盆、桌椅)的集中力,通常按 1.5~2.0 kN 的集中力验算。
中国规范要求:局部区域活载不小于 2.5 kN/m?。
雪荷载/风荷载
雪荷载按地区雪压值计算(中国规范附录D),如东北地区可能达 0.5~1.0 kN/m?。
风荷载对轻质屋面或挑檐需单独验算(GB 50009-2012第8章)。
抗震荷载
高烈度地区需按《建筑抗震设计规范》(GB 50011)进行抗震验算。