    消防设施通用规范(防排烟相关)核心差异对比表

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(2023年3月1日实施)为全文强制性规范,废止了旧规范中部分防排烟相关强制性条文。以下聚焦新人高频用到的核心条款,对比其与《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)的关键差异:

    对比维度

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022

    旧规范(GB 51251/GB 50016)

    (核心废止/差异条款)

    新人实操提示

    规范定位

    全文强制性通用规范,覆盖勘察、设计、施工等全流程,是底线要求

    强制性条文分散在各专项标准中,通用要求不集中

    设计时需优先执行,与旧规范冲突时以本规范为准

    自然通风防烟要求

    防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗/开口≥2.0㎡;共用/合用前室≥3.0㎡

    对前室开口面积要求表述较笼统,未明确统一量化标准

    异形建筑、老旧改造项目需精准核算开口面积,避免因量化不达标违规

    排烟风管耐火极限

    明确风管耐火极限需符合对应建筑防火分区要求,强调施工包裹完整性

    仅零散规定部分场景要求,未突出全流程管控

    老旧写字楼改造等项目,选风管材料时需同步验证耐火极限,参考案例2的无机玻璃钢材料选型思路

    实施效力

    强制性约束,既有建筑改造确有困难时,不低于原建造标准即可

    强制性条文仅约束对应专项环节

    老旧项目改造可结合本条款灵活优化方案,无需强行照搬新建项目标准