《消防设施通用规范》GB 55036-2022(2023年3月1日实施)为全文强制性规范,废止了旧规范中部分防排烟相关强制性条文。以下聚焦新人高频用到的核心条款,对比其与《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)的关键差异:
对比维度
《消防设施通用规范》GB 55036-2022
旧规范(GB 51251/GB 50016)
(核心废止/差异条款)
新人实操提示
规范定位
全文强制性通用规范,覆盖勘察、设计、施工等全流程,是底线要求
强制性条文分散在各专项标准中,通用要求不集中
设计时需优先执行,与旧规范冲突时以本规范为准
自然通风防烟要求
防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗/开口≥2.0㎡;共用/合用前室≥3.0㎡
对前室开口面积要求表述较笼统,未明确统一量化标准
异形建筑、老旧改造项目需精准核算开口面积,避免因量化不达标违规
排烟风管耐火极限
明确风管耐火极限需符合对应建筑防火分区要求,强调施工包裹完整性
仅零散规定部分场景要求,未突出全流程管控
老旧写字楼改造等项目,选风管材料时需同步验证耐火极限,参考案例2的无机玻璃钢材料选型思路
实施效力
强制性约束,既有建筑改造确有困难时,不低于原建造标准即可
强制性条文仅约束对应专项环节
老旧项目改造可结合本条款灵活优化方案,无需强行照搬新建项目标准
主题
回复
粉丝
建筑图集
24.92 万条内容 · 549 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
消防设施通用规范(防排烟相关)核心差异对比表
