正在加载...
全部回答(1 )
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版):
丙类仓库:储存可燃固体物品的仓库(如纸张、木材、棉毛、塑料制品等),火灾危险性为丙级。
细分:
丙1项:闪点≥60℃的液体(如机油、润滑油)。
丙2项:可燃固体(如日用百货、化纤原料)。
仓库与相邻区域的分隔:
丙类仓库与办公、其他防火分区之间,当采用防火墙分隔时,连通门需为 甲级防火门(耐火极限≥1.5h)。
与疏散楼梯间或安全出口直接连通的门,需为 乙级防火门(耐火极限≥1.0h)。(依据:GB 50016第3.3.1条、6.2.9条)
特殊部位:
高层丙类仓库或占地面积>1500㎡的单层/多层丙类仓库,疏散通道上的门可能需防火门(需验算疏散距离)。
仓库内设置的 消防控制室、配电室 等附属用房,门需为甲级防火门。
丙类仓库直接通向室外的普通门(非疏散门),若满足以下条件可不设防火门:
与相邻建筑防火间距≥规范要求(如丙类与民用建筑≥10m);
未跨越防火分区或防火墙。
主题
回复
粉丝
建筑图集
24.92 万条内容 · 548 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
一、丙类仓库的定义
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版):
丙类仓库:储存可燃固体物品的仓库(如纸张、木材、棉毛、塑料制品等),火灾危险性为丙级。
细分:
丙1项:闪点≥60℃的液体(如机油、润滑油)。
丙2项:可燃固体(如日用百货、化纤原料)。
二、防火门设置要求
1. 必须设置防火门的场景
仓库与相邻区域的分隔:
2. 可不设防火门的场景
丙类仓库直接通向室外的普通门(非疏散门),若满足以下条件可不设防火门:
与相邻建筑防火间距≥规范要求(如丙类与民用建筑≥10m);
未跨越防火分区或防火墙。