土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高效暖通系统设计原则

高效暖通系统设计原则

发布于:2025-04-30 14:40:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


图片


一、冷冻机房

1冷水机组

1冷水机组设计工况:冷却水温31/36冷冻水温7/149/16);

  在制冷量相同的情况7℃温差5℃可降低40%的流量,水泵扬程合理选取可有效降低水泵的功耗(加大温差后水泵需重新选型计算扬程)。冷却水进水温度降低1℃提升冷冻水温,可提高主机能效3%。

2每台冷水机组蒸发器、冷凝器压降不大于60kPa

  降低主机水阻,从而降低水泵扬程,减小功耗。

2冷却水塔

  冷却水进出水温度为36/31℃,降低主机冷却水进水温度1℃,可提高主机能效3%。按照项目所在地的室外环境温度对冷却塔进行选型。

3水泵

1按照冷冻供回水7温差及优化比摩阻计算流量和扬程。

2水泵配套电机采用变频电机宽频电机,电机能效比满足二级及以上能耗。

4、过滤器

  水泵前端过滤器不要采用Y型过滤器应采用篮式过滤器或角过滤器,过滤网目数10目。

图片


二、水系统及阀件

1、水管路

1原则上采用一次泵变流量系统,竖向及水平均采用同程设计。

2管路比摩阻不大于200Pa/m选择管径,降低水系统阻力。

2阀门

1每层风机盘管支路上动态平衡电动调节阀

2空调机组、新风机均采用动态平衡电动调节阀

3取消所有机械式水力平衡阀


三、末端

1、末端设备风机建议采用更为节能的EC风机

2空调机组、新风机

1表冷器部分采用与主机相同工况进行设计选型;

2水阻力应小于50kPa;

  加大温差,降低流量,降低末端水阻,从而降低水泵功耗。

    3风机盘管:7℃冷冻水:按照(原设计冷量÷0.8)后的冷量进行放大选型;9℃冷冻水:按照(原设计冷量÷0.7)后的冷量进行放大选型;若风盘型号冷量达到上限,则通过增加台数来匹配放大的冷量。对于高温出水,大温差末端,表冷器的换热面积会增大,风机功率不应升高,比7℃出水温度工况选型的具有更大的换热能力,有利于后期应对高负荷需求或高除湿需求。


四、自动控制

1、机房群控+末端BA控制采用同一套系统,实现真正的风水联动控制(冷源与末端协同控制);

2、机房群控监控点:

1每台水泵进出口前后设置压力传感器监测压降

2每台主机冷冻、冷却管设置热量表,监测冷量和散热量

3高效机房冷冻、冷却总管设置热量表,监测总冷量和总散热量

4冷冻冷却主管道设置温度传感器,监测供回水温度

5冷冻主管道设置压力传感器,测供回水压力

6每台设备增加智能电表,监测电量

7每台冷却塔进水管增加流量计及比例积分阀,控制冷却塔的流量平衡,取消冷却塔进口电动蝶阀,保留出口电动蝶阀。

3、末端群控监控点:

1每台风机盘管配置联网型温控器(支持Modbus RTUBACnet MS/TP通讯

2每台接入水系统的AHUPAU设备均需要接入BA系统控制,并配有对应的比例积分电动调节水阀或动态平衡电动调节阀

3涉及有新风回风、排风的空调风柜,需要配置有相的电动风阀执行器接入BA系统控制。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当下烘干机行业正呈现蓬勃发展态势

当下烘干机行业正呈现蓬勃发展态势。从趋势看,消费升级促使消费者对烘干功能精细化、智能化要求渐长,如精准控温、多种面料智能识别烘干模式备受青睐;同时,节能与大容量成为新诉求,节能技术升级可降低使用成本,大容量满足家庭大件烘干需求。在我看来,企业需聚焦研发创新,一方面持续优化智能算法,提升烘干效果与便捷性,另一方面加大节能技术攻关力度,还要注重产品外观与家居融合度,以契合多样化家装风格,如此方能在竞争激烈的市场中占得先机。

回帖成功

经验值 +10