土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教345KW的低压(380V)冷冻机配电

请教345KW的低压(380V)冷冻机配电

发布于:2008-04-25 08:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位现有一台345KW的低压(380V)冷冻机配电,启动方式:星-三角,准备采用单独的变压器供电,现我们有750KVA变压器一台,6.6KV/0.38,请问这台变压器能否满足冷冻机的启动及运行需要?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果345KW是一台带压缩机的三相异步电动机,那么它的额定电流约有660A,Y起动时的电流约有1540A,750KVA变压器的低压侧额定电流为1083A,过载系数还不到1.5,可以起动,但进线开关的过载长延时保护设置时间应大于电机起动时间。
    2008-04-26 09:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • wym77218
    wym77218 板凳
    单独供电应该可以.
    2008-04-25 20:59:25