信号发生器测量微机消谐装置

微机消谐是可以消除三分之一分频,二分之一分频,工频以及三分频的谐振。是采用信号发生器,微机消谐调成母线的情况下,

17Hz,25、50和150Hz所有电压都调成0,然后没有故障产生,当信号发生器电压达到17赫兹情况下,开始调整旋钮,微机消谐产生谐振

超过30伏产生谐振

当信号发生器调整到50,逐渐升高电压,电压超过30伏,及以上情况下,接地信号灯亮起,当50Hz达到120以上,开始过电压,信号灯亮起,说明50Hz接地和过电压

是属于正常现象。