2024 年 3 月 8 日 14 时 50 分许,位于宜兴市新街街道归径社区的宜兴市创信橡塑新型材料有限公司 钢结构车间工地发生一起坍塌事故,造成 3 人死亡,直接经济损失约 446.8 万元 。
事发经过
事故原因
事故调查组认定,该起事故原因为:
1、润X达公司(钢结构单位) 无资质承接 钢结构厂房安装工程施工任务, 未进行钢结构厂房屋顶承载力计算,未编制施工方案 ,施工现场质量、安全管理缺失。组织吊运彩钢瓦至屋面时 局部集中堆放 ,致钢结构中轴线东柱平面 外荷载达到稳定承载强度的 5.59 倍 ,导致该柱在柱端弯矩和竖向荷载的作用下瞬间折弯破坏,造成局 部屋面结构体系失稳,发生破坏坍塌。同时,施工人员 未正确采取可靠的防坠措施 ,随坍塌的屋顶一起从高处坠落。
2、创信公司(建设单位) 违法进行钢结构厂房建设,未取得土地使用 权证、建设工程规划许可证,未依法进行勘察设计,未取得建筑工程施工许可证 ,且将钢结构厂房安装工程 发包给不具备相应资质的施工单位 ,也未对施工单位从业人员上岗资质进行查验。
司法机关已采取强制措施的人员(3人)
有关责任人员(7名公职人员)
全面开展在建施工项目排查整治