市政污水处理工程设计(3)丨加药系统

1、加药种类选择、储罐容积应充分考虑当地药剂采购便利性、交通运输条件、地区防爆要求等情况,并与项目建设单位充分沟通后确定,优先采用液体成品药剂;

2、混凝剂的储存、配制、投药系统应采用防腐措施,并根据药剂特性设置操作平台;

3、储药池(罐)有效容积应在满足储存时间要求的前提下,结合当地药罐车运输能力确定;

4、每处加药点宜对应一台加药泵及加药管线,实现单点单泵单管控制;

5、碳源药剂优先采用乙酸钠;

6、酸、碱及腐蚀性药品储罐应设置安全围堰,围堰容积应满足1台储罐的泄漏量。

7、加药间应考虑配药便利性,如起吊装置等,不然要被工人问候,嘿嘿。。。

8、PAM加药装置采用三仓式且停留时间不小于60min。刚工作那会,前辈耐心讲解的加药系统


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!