市政污水处理工程设计(1)丨边界条件
一、设计规模
1、规模的确定直接影响项目投资策略,应从实际出发,获取可靠的水量数据资料,通过城市用水量测算污水排放量, 进而确定污水处理设计规模。
2、水量预测方法按《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016 ) 及《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000) 执行,各项参数宜取中等偏上值的水平。
3、对已建成区域,单位用地用水量应参考城市专项规划,充分考虑产业结构、生产规模、技术先进程度及中水回用水平等因素,并根据现状实际人口、用地、用水量等情况,作为近期或分期建设的依据。
4、通过近3-5年的总用水量变化趋势校核水量预测结果。
二、设计分期
1、针对近期工程,若需分阶段实施,一阶段设计规模应根据实际人口、用地、用水量等测算近期污水量,使其满足规范要求的“工程投入运行一年内水量宜达到近期设计规模的60%”的要求, 并合理分组。
2、设计应按照近远期结合,分期实施等情况合理布置,综合楼及生产性厂房宜一次性建成。
三、进、出水水质
1、新建污水处理厂设计进水水质应根据生活污水及工业废水的水质、水量加权平均计算,同时参考当地已运行的同类污水处理厂近3年实际进水水质,并考量排水管网建设情况、未来排水变化趋势、管网渗漏等影响因素后,综合确定。
2、扩建污水处理厂设计进水水质应根据实际进水情况及未来水质预测等因素综合考虑。
3、设计出水水质标准应结合政府要求、地方排放标准、受纳水体水质要求、 尾水用途、中水回用要求及项目环评报告确定。
四、其他边界条件
1、明确红线外的建设任务是否包含在本工程范围内。
2、明确各类管线的接入条件,包括位置、距离、管径、标高、压力、材质、敷设方式等。
3、明确污水处理厂尾水管线接点条件,包括距离、管径、压力、材质及受纳水体洪水位数据等。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳市政污水处理厂设计边界条件鉴定,供大家学习和参考
回复 举报