土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带的拆模强度
悬赏求助

高规里面后浇带拆模强度要达到设计强度的100%

混凝土结构施工规范中后浇带要提高一个设计强度

然后我这边的图纸上也是要求达到设计强度进行拆模



我的问题是:这里的设计强度指的是提高标号前的还是提高标号后的强度,比如C30的梁板,后浇带应该是C35,那么拆模按照C35吗

为什么提这个问题呢,因为GB50666  8.3.10 第五条的条文解释里面是这样描述的:

后浇带处的混凝土,由于部位特殊,环境较差,浇筑过程也有可能产生泌水集中,为了确保质量,可采用提高一级强度等级的混凝土进行浇筑。为了使后浇带处的混凝土与两侧的混凝土充分紧密结合,采取减少收缩的技术措施是必要的。减少收缩的技术措施包括混凝土组成材料的选择、配合比设计、浇筑方法以及养护条件等。


所以我考虑规范这样写的意思,是不是如果浇筑C30混凝土将来很难达到C30的设计强度,所以才提高后浇带一个标号,那么我回弹或者同条件试块进行混凝土强度判定还要按照C35来吗,因为规范认为本就达不到C30的设计强度


希望各位能解答一下,有相应的规范或者工程实践的感激不尽

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(2 )

  • w2910143

    可以按C35拆模,适用大原则

    2025-04-11 00:23:11 来自 PC 评论 举报
  • wx_1706167957780

    根据你提供的规范条文、图纸要求及工程实践,结合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011相关内容,对后浇带混凝土拆模强度的判定问题分析如下:

    ---

    ### **一、设计强度的判定依据**
    1. **规范要求**  
       GB50666-2011第8.3.10条及条文说明明确:后浇带混凝土**应提高一个强度等级**(如原结构为C30,后浇带应为C35),目的是弥补因施工环境复杂(如泌水、收缩、接缝界面处理难等)可能导致的强度损失,确保后浇带混凝土实际强度**不低于原设计要求**,甚至更高。

    2. **图纸要求**  
       若图纸规定后浇带混凝土强度需达到“设计强度”后方可拆模,此处的“设计强度”**应为提高后的标号**(如C35),而非原结构的标号(C30)。因为后浇带的设计文件中通常已明确提高后的强度等级,且规范条文解释中强调“提高标号”的初衷即为保证实际强度满足要求。

    ---

    ### **二、拆模强度的执行标准**
    1. **规范与施工逻辑**  
       - **拆模强度判定依据**:后浇带混凝土的拆模强度应**以图纸或规范中明确提高后的强度等级为准**(如C35的100%)。  
       - **原因分析**:提高标号的本质是“通过更高强度等级的混凝土弥补施工缺陷”,若仍按原标号(C30)验收,则提高标号失去意义。例如,若后浇带按C35浇筑但按C30验收,可能掩盖实际强度不足的问题,导致结构安全隐患。

    2. **试验检测要求**  
       - **回弹法或试块检测**:后浇带混凝土的强度判定**必须按提高后的标号(C35)执行**,因为其设计强度已明确为C35。若检测结果仅满足C30要求,则不符合规范和图纸要求,需返工或加固。

    ---

    ### **三、条文解释的深层含义**
    GB50666-2011第8.3.10条条文说明提到“提高一级强度等级”的目的是:
    1. **补偿施工缺陷**:后浇带部位易出现泌水、收缩裂缝等问题,提高标号可增强混凝土密实性和抗裂性,确保其实际强度不低于原设计要求。
    2. **匹配接缝性能**:后浇带作为刚性接缝,需与两侧混凝土形成整体受力,提高标号可减少因收缩差异导致的界面薄弱问题。

    因此,若后浇带按C35浇筑,其强度验收标准必须对标C35,而非原结构C30。

    ---

    ### **四、工程实践中的处理方式**
    1. **设计与施工文件一致性**  
       - 若图纸明确后浇带强度为C35,拆模强度需达到C35的100%;若图纸未明确,需通过设计单位书面确认是否需按提高后的标号执行。

    2. **监理与验收要求**  
       - 监理单位应重点核查后浇带混凝土的配合比报告、试块强度报告及回弹检测结果,确保其符合提高后的标号要求。

    ---

    ### **五、结论**
    - **拆模强度判定依据**:后浇带混凝土的拆模强度应按照**提高后的标号(如C35)的100%**执行。
    - **试验检测标准**:回弹法或试块检测需以C35为判定基准,而非原结构的C30。
    - **规范逻辑**:提高标号是为“兜底”实际施工中可能存在的强度损失,若验收仍按原标号,则违反规范初衷,可能引发质量问题。

    建议在施工前与设计单位确认图纸意图,并在施工方案中明确后浇带混凝土的强度等级及验收标准,以避免争议。

    2025-04-08 17:04:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10