最近很多省市在做应急演练,也有一些地方出现了应急污染事故。
突发污染影响生产生活,严重影响生态环境,我们要在突发污染时尽快做出研判,控制态势。我们前文也讲过一河一图一策,有效应对突发污染。
那么在环境应急中我们怎么判断污染类型及判断污染态势?
应急监测
应急监测数据是突发污染的判定依据,是态势研判的数据基础,在应急监测中我们要注意点位、参数、设备选型等问题。
点位布设:   对于污染带较长的河流型突发水环境事件,一般每 10~20 公里布设一个控制断面。若污染带超过 100 公里,可适当增加断面间距。对应的流程时间(按照流速0.5m/s),约为5-10小时。
特征污染物:   一般是事件中排放量较大或超标倍数较高,对水生态环境有较大影响,可以表征事态发展的污染物。根据事件类型、污染源特征、周边产业,并结合当地水质本底值情况和应急监测初筛结果确定特征污染物,一般为重金属、挥发酚、氟化物、有机物污染物等,必要时可开展水质全分析监测。
监测频次:   应急初期,控制断面原则上每 1~2 小时开展一次监测,其中,各控制断面采样时间应相同。用于发布信息的断面原则上每天监测次数不少于 1 次。根据处置情况和污染物浓度   变化态势进行动态调整   。频次的数据是后面研判通量的基础,同时要注意流量的监测。
实验室布设:   污染带长度超过 30 公里的河   流型突发水环境事件,以事件发生地为起点,每隔 30~50 公里布设一个现场实验室或应急监测车,就近采样分析。   同时也可同步送样到CMA实验室监测比对分析,比对频率根据误差来判断。
监测设备:   优先选用便携式或车载监测设备。常规项目优先采用现场便携或车载设备监测;
重金属项目优先采用车载式电感耦合等离子体光谱仪(ICP)监测;挥发性有机物项目优先采用便携式气相色谱-质谱联用仪监测污染物种类和浓度;生物毒性项目优先采用便携式生物毒性分析仪等,行业溯源优先采用三维荧光溯源仪;
也可现场放置便携的实时设备如全光谱、电极等,实施研判污染(如有机污染或氟化物污染时)。
图片
试剂准备:   应按照 10 个监测断面,每 2 小时监测一次,准备 2 天的试剂包,同时做好后续的试剂保障工作,偏远地区可以匹配3-5天的用量,尤其是   ICP及GC的气瓶供应  
应急监测终止 :   全部监测点位的连续 3 次监测结果达到评价标准,或者应急专家组认为可以终止应急监测时,由指挥部确定终止,应急监测终止后,按照方案开展跟踪检测,频次根据现场情况及污染类型确定。
污染态势研判
针对突发水污染事件,需综合考虑污染源的控制状况、污染物总量及其理化特性、超标范围与时长,以及水文条件等因素,结合专业的污染扩散模型,来精准分析污染物的迁移路径与变化趋势。同时,要评估并判断污染可能波及的范围及严重程度,尤其需密切关注其对环境敏感区域可能造成的负面影响。
研判内容主要包括时间、特征污染物、总量、空间和通量 等几部分,要点如下:
一、时间研判
指污染团到达敏感目标(如出境断面、集中式水源地等)的时间。也可以此设定监测断面的距离,这个时间研判是一河一图一策的核心,为空间研判提供数据支撑。
在处置现场,可通过距离与水速的比值进行快速估算。
计算公式为:   时间=距离/水速。
流速取值范围(0-2m/s,   一般河流速度为0.1-1m/s   ,常见的约为0.4 m/s, 可用便携流速仪测定)
二、特征污染物研判
通过分析水样较 为明显的污染特征,必要时结合三维荧光数据、结合事发地的行业和企业 的特征污染因子,从而判断 和确定污染物的来源。特征研判为应急处置提供依据,为空间研判提供支撑。
物质研判 ,超标因子或者特征因子与可疑污染源污染物质一致。
浓度 研判 污染源浓度远高于水质浓度。
扩散研判 事发点下游监测断面特征污染因子浓度呈较完整的正态分布。
总量 研判 核算企业排入外环境的总量与受污染河道排放总量, 两者总量应接近。
时间 研判 根据河道水文数据和事发点下游监测数据,反演推算污染物排放时间,看二则时间是否一致
若上述结果一致则判定污染物及污染源,根据污染类型确定处置方案。
三、总量研判
通过污染团水体的流经时间和断面流量来判 断受污染水体的总量。
一定时间(h)内的受污染水体总量的计算公式为:   典型断面流量(m   3   /s)   ×   3600s   ×h。
流量用来核算可以消纳的空间,及对应处置手段和污染通量的计算,要和水质同步测量。
四、空间研判
污染水体的消纳空间,原则上需要根据污 染水体总量、污染团到达敏感目标的时间进行综合判断。
在处置现场,首先根据     一河一策一图”查找可利用空间设施,明确可使用的消纳空间容积、并明确容积是否满足消纳要求。如不满足,沿河查找坑塘、干枯河道等作为临时空间用 于消纳受污染水体。
空间的研判适合前面三个相辅相成的,首先时间要够用,空间能接纳,污染物质要符合,才能得到有效的处置。
五、通量研判
核算污染企业排入外环境的污染物的总量。  
计算方法为:污染物总量(kg)=典型断面污染物浓度(mg/L)   ×典型断面流量(m 3 /s)   ×h   ×   3600s/1000。
通量主要核算污染的量及应急处置的措施,如加药、循环处置、生物处置等。