1 工程概况
万州体育中心(图1)位于重庆市万州区龙宝片区内,东邻滨江大道,隔绿化带与长江相望,南、北、西三侧均为规划道路,周围社区住宅楼地势高出施工场地,并离施工现场较近。该工程为钢筋混凝土框架和空间管桁架结构,屋盖采用拱跨约250m的超限大跨度巨拱结构。建筑层数为4层,总用地面积140670m 2 ,总建筑面积32550m 2 。地基基础设计等级为甲级,属重要的大型公共建筑。
图1 万州体育中心效果
2 工程地质条件
该场地原始地形起伏较大,现经大面积回填平场,未按规范要求进行分层碾压,回填时间短,未完成自然沉降、固结,地质条件较为复杂,据钻探揭示,地层分布情况如下。
(1)素填土:紫红、黄褐色,主要由粉质粘土、碎石组成,含块石,碎石直径22~200mm,块石直径200~810mm,松散~稍密,层厚0~27.80m。
(2)杂填土:灰色、杂色,主要由炭渣、砖瓦砾、砂等组成,松散~稍密。
(3)粉质粘土:紫红、黄褐色,粘粒及粉粒为主,夹碎石,土石结合紧密,层厚0~11.85m。
(4)泥岩:紫红、暗紫色,由粘土矿物组成,泥质结构,层状构造,岩芯强风化呈碎块状,中风化呈短柱状,岩质较软,失水易干裂,该层为场内主要岩性,单层厚度较大。
(5)砂岩:灰、青灰色,石英、长石为主,中细粒结构,层状构造,岩芯强风化呈短柱状,岩质较软,中风化呈长柱状,岩质较硬。
3 现场试验
3.1 桩位布置
依据设计要求,在万州体育中心主体育场北侧钢结构基础部位设置3根试验桩(桩号:1号、2号、3号),6根反力桩(桩号:4号、5号、6号、7号、8号、9号)。桩位布置如图2所示。
图2 试验桩位布置示意
3.2 试验桩情况
采用机械冲孔混凝土灌注成型,桩端持力层为中风化砂岩,设计地基岩石单轴抗压强度标准值天然为45.3MPa、饱和为34.7MPa。 试验桩基本情况见表1。
表1 试验桩基本情况
3.3 仪器设备及安装
采用3000kN油压千斤顶加载,水平推力的反力由专门设置的2根反力桩提供,千斤顶和试验桩接触处安置球形铰支座。桩顶水平位移通过对称安装于试验桩两侧的百分表测量,百分表采用磁性表座固定于基准梁,基准梁安装于基准桩上,基准桩与试桩净距不小于1.5m。
3.4 加载方式及终止条件
根据试验目的以及工程桩的实际受力特性,加载方法选用慢速维持荷载法。依据设计要求,本次单桩水平静载试验加载至桩身结构破坏或桩顶水平位移超过40mm。
3.5 试验荷载
试验荷载取值依据JGJ94—2008《建筑桩基技术规范》进行估算,单桩预估极限承载力为2140kN。
4 试验数据及分析
4.1 1号试验桩
加载至1400kN,当水平位移速率达到相对稳定标准时,其桩顶水平总位移为45.94mm,终止加载。根据JGJ106—2014《建筑基桩检测技术规范》规定,当采用慢速维持荷载法加载时,取水平力–力作用点位移( H – Y 0 )曲线出现拐点的前一级水平荷载值为单桩的水平临界荷载。
由试验曲线综合分析,单桩水平临界荷载为1000kN,按设计要求的水平允许位移10mm控制的单桩水平承载力特征值为540kN,桩顶水平位移40mm对应的单桩水平极限荷载为1310kN。实测水平力–力作用点位移( H – Y 0 )关系曲线、水平力–力作用点位移双对数(lg H –lg Y 0 )关系曲线如图3、图4所示;水平力、水平力作用点水平位移–地基土水平抗力系数的比例系数( H – m 、 Y 0 – m )关系曲线如图5、图6所示。
图3 1号桩 H – Y 0 曲线
图4 1号桩lg H –lg Y 0 曲线
图5 1号桩 H – m 曲线
图6 1号桩 Y 0 – m 曲线
4.2 2号试验桩
加载至1600kN,当水平位移速率达到相对稳定标准时,其桩顶水平总位移为41.78mm,终止加载。由试验曲线综合分析,单桩水平临界荷载为700kN,按设计要求的水平允许位移10mm控制的单桩水平承载力特征值为800kN,桩顶水平位移40mm对应的单桩水平极限荷载为1560kN。 H – Y 0 关系曲线、 lg H –lg Y 0 关系曲线如图7、图8所示; H – m 、 Y 0 – m 关系曲线如图9、图10所示。
图7 2号桩 H – Y 0 曲线
图8 2号桩lg H –lg Y 0 曲线
图9 2号桩 H – m 曲线
图10 2号桩 Y 0 – m 曲线
4.3 3号试验桩
加载至1600kN,当水平位移速率达到相对稳定标准时,其桩顶水平总位移为40.99mm,终止加载。由试验曲线综合分析,单桩水平临界荷载为700kN,按设计要求的水平允许位移10mm控制的单桩水平 承载力特征值为780kN,桩顶水平位移40mm对应的单桩水平极限荷载为1570kN。 H – Y 0 关系曲线、lg H –lg Y 0 关系曲线如图11、图12所示; H – m 、 Y 0 – m 关系曲线如图13、图14所示。
图11 3号桩 H – Y 0 曲线
图12 3号桩lg H –lg Y 0 曲线
图13 3号桩 H – m 曲线
图14 3号桩 Y 0 – m 曲线
4.4 试验成果汇总
依据JGJ106—2014《建筑基桩检测技术规范》条文说明,单桩水平承载力特征值的取值不应超过水平临界荷载。经对试验数据的计算、分析和整理,结合该工程的地基条件、基础形式及施工工艺等具体情况,综合确定该工程的单桩水平承载力特征值为525kN,单桩水平极限承载力为1480kN,地基土抗力系数的比例系数m值为9.5MN/m 4 。单桩水平静载试验结果汇总见表2。
表2 单桩水平静载试验结果
5 结论
(1)试验结果验证了特殊地质条件下的桩基施工工艺,给出了桩基水平承载力与位移的设计计算参数。试验推定m值与规范推荐m值基本吻合,适用于松散、稍密填土类别,但试验m值之间的差异较大,设计应予以充分考虑。对于类似桩基工程的设计与施工,该试验数据可作为一定参考。
(2)终止加载时,3根试验桩的桩身均未发生结构破坏,但其水平位移已超过40mm,符合松散软土地基大直径桩的水平受力特征。建议综合考虑经济与安全因素,对场内填土进行强夯处理,与桩身强度和刚度相互协调,优化设计,均衡发挥桩基与地基土的综合承载能力。
(3)单桩水平临界荷载和水平位移10mm对应荷载的统计值计算,其极差均超过平均值的30%,表明试验结果的离散性偏大,究其原因,主要在于地质条件相对复杂,桩周填土不均,桩侧土基抗力差异较大所致。单桩水平承载力和位移与桩的材料强度、截面刚度、入土深度及土质条件等诸多因素密切相关,试验表明,对于受水平荷载较大的建筑桩基,通过单桩水平静载试验确定其相关设计参数确有必要。
摘自《建筑技术》2024年2月, 刘 洲
来源:建筑技术杂志社
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.27 万条内容 · 417 人订阅
阅读下一篇
结构减震设计 “通关课”:从方案到施工全吃透在建筑安全标准不断升级的当下,结构减震设计已是结构工程师的核心竞争力!《建设工程抗震管理条例》明确,“两区八类” 建筑必须采用减隔震方案,不懂减震技术,无异于放弃职业发展新机遇!这堂结构减震设计课,带你打通从设计方案到现场施工的全流程认知,轻松应对项目挑战! 为什么学? 政策强制入场:条例规定特定建筑减隔震方案为 “必选项”,技术缺位 = 被市场淘汰。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳介绍的很好,谢谢楼主分享。
回复 举报