土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ “每个防火分区应设水流指示器”我这样理解对吗?
主立管——水流指示器——一个防火分区的喷头——水流指示器——另一个防火分区的喷头。
不知道可不可以这样做,从主干管出来后接一个水流指示器然后是连接一个防火分区的喷头,当管子连到另一个防火分区的时候,在加一个水流指示器,然后接另一个防火分区的喷头。
还是说,应该分2各系统作才对。
工作进行中,很急,请高手不吝赐教。

全部回答(38 )

  • 2003zl369
    同意13# 14#的说法,应采用并联的方式
    2008-07-15 14:35:15 来自 PC 评论 举报
  • heicai
    从你的描述上看应该是串联的系统。。何不从中间向两端伸展。。各做一个水流指示器。。喷规上有说明不同防火分区不能共用同个水流指示器
    2008-07-14 11:03:14 来自 PC 评论 举报