给排水工程
\
建筑消防给水
\
“每个防火分区应设水流指示器”我这样理解对吗?
“每个防火分区应设水流指示器”我这样理解对吗?
主立管——水流指示器——一个防火分区的喷头——水流指示器——另一个防火分区的喷头。
不知道可不可以这样做,从主干管出来后接一个水流指示器然后是连接一个防火分区的喷头,当管子连到另一个防火分区的时候,在加一个水流指示器,然后接另一个防火分区的喷头。
还是说,应该分2各系统作才对。
工作进行中,很急,请高手不吝赐教。
发布于
2005-02-28 16:48:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
2003zl369
同意13# 14#的说法,应采用并联的方式
2008-07-15 14:35:15
来自 PC
评论
举报
heicai
从你的描述上看应该是串联的系统。。何不从中间向两端伸展。。各做一个水流指示器。。喷规上有说明不同防火分区不能共用同个水流指示器
2008-07-14 11:03:14
来自 PC
评论
举报