土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线电缆配电箱质量通病防治 现场图片正误对比

电线电缆配电箱质量通病防治 现场图片正误对比

发布于:2025-03-21 11:58:21 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

现场图-错误做法

1、接头离地较近,以后地面装 修时可能会将接头卡箍掩藏, 无法维修。

2、套管应与管道安装同步打口 固定,不能等土建封洞之后再 来封闭套管,如果由土建封洞 时固定,土建可能会将套管固 定偏移不居中,影响将来的验 收。

现场套管还是没有按照要求先 行进行正式封堵,而是用土建 水泥块作了支撑,虽然保证了 管道于套管居中,但以后还得 安排人去封堵,产生了老是重 复用工现象。

现场图-错误做法

现场套管还是没有按照要求先 行进行正式封堵,而是用土建 水泥块作了支撑,虽然保证了 管道于套管居中,但以后还得 安排人去封堵,产生了老是重 复用工现象。

现场图-正确、错误做法

套管与管道安装同步进行了封 堵,管道居于套管中间、美观。 土建什么时候进行管井封堵已 经不会影响到安装质量了。只 是要注意的是套管封堵材料如 果全部是水泥将给以后的维修 带来麻烦。

现场图-正确做法

项目执行了套管与管道同步安 装封堵的规定,套管居中。 这样班组节约了时间又保证了 质量。

现场图-错误做法

1、以后如果检查当中再发现类 似套管未固定将对项目进行处 罚。

2、套管与管道要同步进行安装 并固定,套管的固定是靠套管 内部打油麻与塞玻璃棉、岩棉 和防火胶泥进行,管道要位于 套管中间。

3、楼板套管伸出建筑竣工完成 地面为:厕所为 5cm,其他为 3cm。

4、墙体套管与两侧建筑竣工墙 面平齐。

5、预留套管长度时一定要清楚 土建地面和墙面完成厚度是多 少。

现场图-错误做法

地下室套管已经严重偏心了, 导致出现最终结果就是右图。 右图是嘉里建设广场二期消防 套管偏心图,现要求全部整改, 整改量相当大,所以再次强调 套管与管道安装同步打口封 堵,不能等土建砌墙之后再进 行。下次检查时各项目再出现 类似问题,将进行处罚,因为 已多次进行了强调,以后再发 现类似问题,一个套管罚款 500 元。因此,再次要求套管与管 道同步固定。

现场图-正确做法

标准的套管安装及管道标识、 油漆。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

阅读下一篇

软、硬母线与母线槽如何安装?

来源:新能源光伏储能设计 如有侵权,请联系删除 1、软母线安装 (1) 导线跨距按30m一跨考虑,定额单位为跨/三相,即每跨包   括三相,设计跨距不同时一般不作换算。 (2) 每跨母线6个耐张线夹三个T型线夹,两端为单串绝缘子串

回帖成功

经验值 +10