土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气防雷、接地安装常见质量问题

电气防雷、接地安装常见质量问题

发布于:2025-03-18 10:01:18 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]
来源:机电人脉
如有侵权,请联系删除

一、防雷、等电位接地焊接质量差

(一)质量常见多发问题的内容

建筑防雷接地焊接质量差(气孔、夹渣、漏焊),焊接后药渣未清除,焊接搭接长度不足等。

(二)防治措施

接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定:

1、防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接质量需符合规范要求。

2、接地扁钢接焊搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三边(要有 2 个长边)焊接。

3、圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面满焊。

4、焊接部位不能存在气孔、夹渣、漏焊、未焊透等现象。

5、外露部分焊接完成后进行金属防锈漆处理。

(三)注意事项

1.实际施工时部分位置无法满足双面满焊要求时,单面焊搭接长度应满足≥12D。

2.等电位扁钢与结构钢筋应采用圆钢转接。


二、屋面避雷带质量缺陷

(一)质量常见多发问题的内容

屋面避雷存在锈蚀、变形、脱落,避雷支架间距过大、高度不足,支架根部收口粗糙,避雷带 焊接搭接长度不满足规范要求等质量缺陷。

(二)防治措施

1.搭接焊处焊缝饱满、均匀,接头煨“乙”字弯,上平搭接;搭接长度符合规范要求(≥6 倍 D 且≥100mm,双面施焊)

2.支架直线段间距≯1000mm,支架高度为 150mm;避雷网转弯处固定支架对称分布在两侧,距弯  300—500mm。避雷带跨越变形缝时,应做补偿(Ω弯)。

3.避雷带应设置在女儿墙中心位置,如女儿墙宽度大于 300mm 时,避雷带距女儿墙外侧宜为  150mm。

4.避雷带应在屋面吊篮拆除后施工,避免吊篮安拆造成破坏。

5.避雷带焊接处应刷防锈漆,外刷银粉漆。

6.引下线应采用黄绿相间油漆涂刷做为引下标识。

(三)注意事项

屋面避雷施工前应做好深化,明确支架定位、间距,支架安装开孔应在女儿墙上弹线,确保安 装顺直。


三、配电室接地设置不规范

(一)质量常见多发问题的内容

电井、配电室接地干线设置存在焊接搭接长度不足,距地高度、距墙距离不符合要求,无标识 色或标识错误,未设置检修螺栓等缺陷。

(二)防治措施

1.水平敷设时,支架直线段间距为 0.5~1.5m(宜 1m),距地面高度 250~300mm;与建筑物墙 壁间的间隙 10~15mm,引下线处有明显的接地标识。

2.接地干线的连接采用焊接或螺栓搭接连接,焊接采用三面焊接,搭接长度为扁钢宽度的 2 倍。 接地扁钢转弯应平滑順直,不能出现死弯。

3.变压器、高压配电室、发电机房的接地干线上设置不少于 2 个临时用的接线柱或接地螺栓。

4.在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状。

5.接地干线引入到配电柜基础型钢时,应暗敷在地面内。当接地干线穿越门口时,宜暗敷在地 面内。变配电室门口设挡鼠板,高度不小于 500mm,不宜采用易燃材料。设置挡鼠板为金属材料时, 采用铜编织线同接地干线连接。

6.槽钢接地不等于柜体接地,还应从 PE 排上引线压在柜体的专用接地点上。

(三)注意事项

桥架安装横平竖直,附件按标准设置接线端子要有编号;绝不允许任何给排水管通过,变压器 低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地。电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰绝缘档鼠板合理设置。


四、设备接地缺失、串联

(一)质量常见多发问题的内容

用电设备接地扁钢漏设、成排设备外壳接地串联。

(二)防治措施

1.电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质截面 积应符合设计要求。(强条)

2.设备机房、屋面施工前应做好接地点位深化,施工时接地扁钢暗敷在地面内,在设备基础位 置引上。

3.成排电气设备安装时可沿设备基础敷设 40*4 扁钢与预留接地连接作为保护导体,每台设备单 独与扁钢连接。

(三)注意事项

对于运行时可能产生震动的设备(水泵、风机等),设备本体与接地体应采用接地线跨接,不 得采用接地扁钢与设备外壳直接焊接的方式。

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.87 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆端头的制作要求 ,赶紧收藏!

来源:电力学习网 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - -----

回帖成功

经验值 +10