土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统不设置消防水池可行吗

喷淋系统不设置消防水池可行吗

发布于:2025-03-15 17:36:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

有一个体积不超5000的养老院要进行消防改造,需要增加喷淋系统,现场没有地方化做消防水池,而且只有一路市政供水,不做消防水池的喷淋系统可以直接采用市政一路供水吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 我佛慈悲为怀

    喷淋系统的水源可以取自市政管道的,前提是市政的水压及水量能够满足要求;至于一路供水是否可行规范没有明确,但是规范强调“系统设有2组及以上报警阀时应设环状供水管网”,此时应设2路供水。

    2025-09-18 14:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • chenfengpo2007

    真是不错的帖子,,值得好好学习!

    2025-03-28 10:01:28

    回复 举报
    赞同0