正在加载...
有一个体积不超5000的养老院要进行消防改造,需要增加喷淋系统,现场没有地方化做消防水池,而且只有一路市政供水,不做消防水池的喷淋系统可以直接采用市政一路供水吗
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
喷淋系统的水源可以取自市政管道的,前提是市政的水压及水量能够满足要求;至于一路供水是否可行规范没有明确,但是规范强调“系统设有2组及以上报警阀时应设环状供水管网”,此时应设2路供水。
真是不错的帖子,,值得好好学习!
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
来源:公众号机电人脉
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
我佛慈悲为怀
沙发
2025-09-18 14:04:18
赞同0
-
chenfengpo2007
板凳
2025-03-28 10:01:28
赞同0
加载更多喷淋系统的水源可以取自市政管道的,前提是市政的水压及水量能够满足要求;至于一路供水是否可行规范没有明确,但是规范强调“系统设有2组及以上报警阀时应设环状供水管网”,此时应设2路供水。
回复 举报
真是不错的帖子,,值得好好学习!
回复 举报