有一个体积不超5000的养老院要进行消防改造,需要增加喷淋系统,现场没有地方化做消防水池,而且只有一路市政供水,不做消防水池的喷淋系统可以直接采用市政一路供水吗

  • 早辰的风
    早辰的风 沙发

    临时高压  需要做消防水池的吧