土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 全面解析配电箱的接线方式、安装方法及尺寸确定,内容丰富实用!

全面解析配电箱的接线方式、安装方法及尺寸确定,内容丰富实用!

发布于:2025-03-12 09:48:12 来自:电气工程/供配电技术

来源:电气技术圈

[复制转发]

配电箱其实就像是一个“电力管家”,它把各种开关、仪表、保护装置和辅助设备等按照电气连接的要求,巧妙地安装在一个金属盒子里或屏幅上。这个盒子可以是完全封闭的,也可以是半开放式的。这样就形成了我们常说的低压配电箱。

在日常使用中,通过手动或自动开关,我们可以方便地控制电路的通断,合理分配家中的电力资源。当电路出现问题时,保护装置会迅速切断电源或发出警报,确保家庭用电的安全与稳定。

可以说,配电箱是家中电路的核心枢纽,掌控着整个家庭的电力分配。它是必不可少的重要设备。如果发现安全隐患,我们可以及时处理。不过,很多刚开始接触电气的朋友可能不太清楚如何安装和接线配电箱。接下来,我会详细介绍配电箱的接线方式、安装步骤以及尺寸选择,帮助大家更好地理解和操作。

一、配电箱的接线方法

1、一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。出线根据需要。

① 220V负载一般是取一路相线、一路零线、一路地线。

② 380V负载,(比如380V交流电机)三相全取、再加接地线。(负载有就地控制的话也需要零线。

③ 有特殊两相380V的交流焊机,任意出两相相线。再加接地线。接地线一般要求接上,但很多场合(比如工地)都不接的。一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器;

零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进,接地线压到接地端子排的。

2、照明配电根据负荷大小,可以采用一路相线 一路零线 一路接地线;或者如上的动力配电220V。

二、配电箱的安装方式

1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

2、     暗装     配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。

3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;     暗装     时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

三、配电箱的分类

1、固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

2、防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。

通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

3、抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

4、动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

四、配电箱设置的注意事项

1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

3、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、对于需要落地安装的配电箱,应该安装在距离地面50~100mm的地方,而且要求配电箱前侧0.8~1.2m的范围内,没有任何杂物妨碍电力的供给,周围环境通风、干燥。

5、箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。安装完成之后,要将箱内的杂物和灰尘及时清除掉。

6、配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

7、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行'一机一闸一保护'制,严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。

8、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

9、安装配电盘所需要的木砖以及铁件等都需要事先埋好,明装的配电箱应该用金属膨胀螺栓固定。配线应该整齐地排列,并绑扎成束,活动的部位都需要固定住。

10、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。

11、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

12、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

五、配电箱的尺寸确定

1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。

2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。

3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。

4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线。

六、各类配电箱的安装高度相关规定

1、配电箱/柜安装高度:

参考依据: 《04D702-1 常用低压配电设备安装》

4.4 配电箱(控制箱)根据箱体大小确定是落地安装还是挂墙安装,一般箱体高度为1.2m以上时,宜落地安装。当落地安装时,柜下宜垫高100mm,如果有电缆进出线时,还需在柜底预留基坑,以满足电缆的弯曲半径要求,基础型钢安装及盘柜安装还应满足各项允许偏差要求。型钢的固定的点间距不大于1000mm。

4.5 配电箱安装高度应便于操作,易于维护。当箱体高度不大于600mm时,箱体下口距地宜为1.5m;箱体高度大于600mm时,箱体上口距室内地面不宜大于2.2m。

2、电表箱:

参考依据: 《住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011》

3.3.6:电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当地供电部门的规定:电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底距地宜为1.8m;安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于2.0m。

3、计量表箱:

参考依据: 《电力装置电测量仪表装置设计规范GB/T 50063-2017》

9.0.3:电能计量仪表室外安装时,仪表的中心线距地面的安装高度不应小于1200mm;计量箱底边距地面室内不应小于1200mm,室外不应小于1600mm。

4、仪表装置:

参考依据: 《电力装置电测量仪表装置设计规范GB/T 50063-2017》

9.0.2:测量仪表装置宜采用垂直安装,仪表中心线向各方向的倾斜角度不应大于1°,当测量仪表装置安装在2200mm高的标准屏柜上时,测量装置仪表的中心线距地面的安装高度应符合下列规定:

1 常用电测量仪表应为1200mm~2000mm;

2 电能计量仪表和变送器应为800mm~1800mm;

3 记录型仪表应为800mm~1600mm;

4 开关柜上和配电盘上的电能表为800mm~1800mm。

5、家居配电箱:

参考依据: 《住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011》

8.4.1(条文):家居配电箱底距地不低于1.6m是为了检修、维护方便。家居配电箱因为出线回路多又增加了自恢复式过、欠电压保护电器,单排箱体可能满足不了使用要求。如果改成双排,家居配电箱底距地1.8m,位置偏高不好操作。建议单排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.8m,双排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.6m;家居配电箱明装时箱底距地应为1.8m。

6、配电箱:

参考依据: 《电力工程直流电源系统设计技术规程DL/T 5044-2014》

6.9.8:蓄电池柜内的隔架距地最低不宜小于150mm,距地最高不宜超过1700mm。

7、电供暖元器件:

参考依据:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012》

5.5.8:安装于距地面高度180cm以下的电供暖元器件,必须采取接地及剩余电流保护措施。

8、配电箱:

参考依据:《托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ 39-2016(2019年版)》

6.3.6幼儿活动场所不宜安装配电箱、控制箱等电气装置;当不能避免时,应采取安全措施,装置底部距地面高度不得低于1.80m。

9、照明设备:

参考依据:《城市夜景照明设计规范JGJ/T 163-2008 J822-2008》

8.3.5: 照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护,距地面2.8m以下的照明设备应使用工具才能打开外壳进行光源维护。室外安装照明配电箱与控制箱等应采用防水、防尘型,防护等级不应低于IP54,北方地区室外配电箱内元器件还应考虑室外环境温度的影响,距地面2.5m以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启。

10、配电屏、柜:

参考依据: 《机械式停车库工程技术规范JGJ/T 326-2014》

4.6.34: 配电屏、柜宜在基础槽钢上安装,并应采用螺栓连接,柜体应可靠接地;落地安装的低压电器底部宜高出地面50mm~100mm。

4.6.45:有线通信终端宜采用嵌入式壁装设备,安装高度不应低于1500mm且不应高于1700mm。

11、充电设备:

参考依据:《电动汽车分散充电设施工程技术标准GB/T 51313-2018》

4.0.4:当充电设备采用落地式安装方式时,应符合下列规定:室内充电设备基础应高出地坪50mm,室外充电设备基础应高出地坪200mm。

4.0.5:设备安装高度应便于操作,设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。

12、变压器围栏:

参考依据:《20kV及以下变电所设计规范GB 50053-2013》

4.2.2:露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距、不应小于1.5m;油重1000kg~2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙。

4.2.5:设置在变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.8m的固定围栏,围栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与围栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。

13、配电装置:

参考依据:《3~110kV高压配电装置设计规范 GB 50060-2008》

5.1.1:屋外配电装置的安全净距不应小于表5.1.1所列数值。电气设备外绝缘体晕低部位距地小于2500mm时,应装设固定遮栏。

5.1.4:屋内配电装置的安全净距不应小于表。

5.1.4所列数值。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应装设固定遮栏。

14、火灾报警控制器:

参考依据: 《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》

7.4.1:家用火灾报警控制器应独立设置在每户内,且应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。

《入侵报警系统工程设计规范 GB 50394-2007 》

6.2.2:控制设备的设置应符合下列规定:壁挂式报警控制设备在墙上的安装位置,其底边距地面的高度不应小于1.5m。

《气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005》

5.0.5:自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。

15、弱电箱:

参考依据: 《民用建筑电气设计标准GB 51348-2019》

21.5.4:设备间和电信间内壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于0.5m;公共场所安装配线箱时,暗装箱体底边距地不宜小于0.5m,明装式箱体底面距地不宜小于1.8m。

21.6.3:集合点(CP)箱、多用户信息插座箱、用户单元信息配线箱应设置在建筑物的固定位置,安装在墙面或柱上时底边距 地面的高度不宜小于0.5m。

23.3.8:设备机柜:壁挂式设备中心距地面高度宜为1.5m,侧面距墙应大于0.5m。

23.3.2:室外落地式线缆交接箱、配线箱及有源设备箱(柜)安装底座应符合下列规定:底座基础顶面距地面不应小于0.3m;

23.3.7:弱电间内的设备箱宜明装,安装高度宜为箱体底边距地0.5m~1.5m。

26.6.4:进线间、弱电间(电信间)、弱电竖井内配置布线系统设备或信息网络设施时,宜安放在通用19in标准落地或挂墙机柜内,并符合下列规定:挂墙机柜靠墙安放时,应采用螺栓固定,其柜底离地高度宜为1.0m~1.5m;

26.6.5:楼层弱电配线箱、分接箱和过路箱宜固定明装在弱电间(电信间)、弱电竖井内墙上,箱底距地高度宜为l.0m~1.5m。

26.6.6:当受建筑条件限制,楼层不宜设置弱电间或弱电竖井时,可采用墙体内嵌装楼层弱电配线箱、分接箱和过路箱的方式;配线箱或分接箱底边距地高度宜为0.5m或1.5m,过路箱 底边距地高度宜为0.5m。

26.6.9:用户单元信息配线箱宜在用户区域室内侧墙上嵌装或安装在用户19in标准机柜上,其安置的位置宜靠近金属导管入户的引入侧;采用侧墙嵌装方式时,其箱体底边距地高度宜为300mm;

26.6.10:楼层信息岀线盒宜采用暗装方式,盒体底边距地宜为300mm,并与附近暗装电源插座安装高度相同。

26.6.11:楼层管线在吊顶内敷设时,过路盒宜敷设在吊顶内且盒口朝下;当楼层管线埋地敷设时,过路盒安装于墙上,底边距地宜为300mm。

参考依据: 《住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011》

11.7.2:家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等的便于维修维护处,箱底距地高度宜为0.5m。

11.8.4:固定式家居控制器宜暗装在起居室便于维修维护处,箱底距地高度宜为1.3m~1.5m。

参考依据: 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范GB 50846-2012》

5.2.3在公共场所安装配线箱时,壁嵌式箱体底边距地不宜小于1.5m,墙挂式箱体底面距地不宜小于1.8m。

参考依据: 《综合布线系统工程设计规范GB 50311-2016》

7.1.3:CP集合点箱体、多用户信息插座箱体宜安装在导管的引入侧及便于维护的柱子及承重墙上等处,箱体底边距地高度宜为500mm,当在墙体、柱子的上部或吊顶内安装时,距地高度不宜小于1800mm。

7.7.2:在公共场所安装配线箱时,暗装箱体底边距地面不宜小于1.5m,明装式箱体底面距地面不宜小于1.8m。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 装饰工程三级安全教育(内容丰富全面)
    本文档为装饰工程三级安全教育(内容丰富全面),包括:内容简介: 安全教育是安全管理工作的重要环节,安全教育的目的是提高全员的安全意识,安全管理水平和防止事故发生,实现安全生产。安全教育是提高全员安全素
  • 施工机具安全技术交底(内容丰富
    本资料为施工机具安全技术交底(内容丰富),文档包括:使用时,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。初级抽头联接铜板应压支,接线柱应有垫圈
  • 施工临时用电讲座(内容丰富
    本文档为施工临时用电讲座(内容丰富),包括:内容摘要: 安全电压不是没有触电危险的,对于36V的安全是有条件的,允许触电持续时间为3~10S,而不是长时间接触也不会有危险,所以规定了在采用超过24V的
  • PZ30配电箱规格尺寸
    PZ30配电箱规格尺寸,从PZ30-04到PZ30-88。资料非常全面,包含规格型号、回路排数、钢板厚度、面板尺寸、暗装箱体尺寸、明装箱体尺寸等,供建筑电气设计人员参考。
  • 家庭实用小型配电箱制作尺寸
    本工程为家庭实用小型配电箱制作尺寸图,包含制作及尺寸图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某新型潜孔锤及其施工方法ppt(共24页,内容丰富
    本文档为某新型潜孔锤及其施工方法ppt(共24页,内容丰富),包括:某新型潜孔锤及其施工方法ppt,共24页,内容丰富等。
  • 水运测量规范培训宣贯(内容丰富
    国内外水运工程测量标准化现状,《水运工程测量规范》制、修订沿革情况
  • 暖通空调图例相关图纸(内容丰富
    暖通空调图例,原来制图自己搜集的一些资料,找到还会补充的含:水管系统图例、阀门仪表等图例、风管系统图例
  • 外国优秀屋顶花园,内容丰富
    外国对屋顶花园的处理方法,值得大家借鉴和思考,图纸很多,可能会下载时间长点,抱歉,懒的分开传了
  • 大坝砌石混凝土施工方案(内容丰富
    本资料为大坝砌石混凝土施工方案,共69页。 简介:大坝枢纽由C15混凝土砌毛石重力坝+右岸坝身取水+左岸坝身放空冲沙底孔等建筑组成;坝址处集雨面积为23.3km2,多年平均年径流量为1165万m3,多
  • 土石临时围堰施工方案(内容丰富
    本资料为土石临时围堰施工方案,共15页,内容丰富 概况: 此专项方案是为解决2号桥下部结构基础施工时防洪堤坝砌体拆除导致堤坝坍塌的问题及创造施工场地而编制。该水库长约500米,宽约100-150米,常
  • 几种尺寸配电箱-组装式::冷轧钢板加工,包含生产用装配图、零件图。可室外安装,也可室内安装,全组装结构,安装准确,外形美观、可是据配置需求安装元件。欢迎下载,交流学习...
  • 室内配电箱尺寸选择经验
    本论文包含室内配电箱尺寸选择经、表箱、层闸箱、电信分线箱等等一般尺寸。
  • 上海河道水利测量监理细则(内容丰富
    专业工作特点和控制要点,监理工作内容、技术要求和程序
  • 体育中心BIM方案(14页,内容丰富
    本工程BIM系统应用将以制作精细、信息完整、数据详实的信息模型为基础,以贯穿深化设计、材料采购、加工制作、现场管理全生命周期的5D管理系统为平台,为专业配合提供串联协同,为组织管理提供分析优化,为决策
  • 大坝砌石混凝土施工方案 (内容丰富
    本资料为大坝砌石混凝土施工方案,共69页。 简介:大坝枢纽由C15混凝土砌毛石重力坝+右岸坝身取水+左岸坝身放空冲沙底孔等建筑组成;坝址处集雨面积为23.3km2,多年平均年径流量为1165万m3,多
  • 配电箱安装技术交底
    1.1.1 设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准,符合设计要求;并有3C认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件;有生产许可证和安全认证标志,进口产品应提供商检证明和中文的质
  • 逆作法施工工艺应用与实践内容丰富
    对关心逆作法施工技术或即将承担逆作法施工的工程技术管理人员,作一次系统性的讲解。
  • 恒大地产人工湖设计标准(内容丰富)
    恒大地产人工湖设计标准,该标准为恒大地产集团首期人工湖园林设计要求,包含有各种人工湖做法,驳岸造景,湖岸植物及景观,内容很丰富

阅读下一篇

供配电系统设计必备的计算公式,纯干货

一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择

回帖成功

经验值 +10