01

工程概况

杭钢遗址公园位于原杭州钢铁厂旧址,总用地面积44.38万㎡,建筑面积约23万㎡,涵盖7个地块。项目以工业遗存改造为核心,打造集文化、休闲、生态于一体的公共空间。工程分地块、分标段,多期建设,工业风格设计,协调融合新建筑与工业遗存及其改造建筑,突显工业历史风貌。


图1 地块区位


图2 杭钢遗址公园整体效果


02

生活给水系统

项目以多层建筑为主,市政给水压力0.25MPa,可直供至三层,高层采用不锈钢水箱+变频泵加压。通过对比三种方案:

中央泵房:成本低、适应分期验收,但管线复杂;

区域泵房:供水要求相对明确,建筑协调难度大;

独立泵房:灵活但成本高。


最终选定14#地块地下车库设中央泵房,兼顾分期建设与管线综合需求。


表1 本工程给水方案利弊对比分析



03

水消防系统

3.1 系统形式选择

采用临高压消防给水系统,对比集中泵房与区域泵房:

集中泵房:维护少、适应性强,但管线负荷大;

区域泵房:检修影响小,但建筑协调难度大。

综合考虑后采用集中消防泵房,预留流量与扬程余量以应对方案调整。


表2 本工程水消防系统方案对比分析



3.2 末端设施布置

消火栓:结合工业结构特性,暗装于筒仓外廊管井,减少对建筑风貌影响(图3)。



图3 筒仓外廊消火栓布置平面


喷头:针对密集梁与锥斗结构,采用三维建模优化布置,侧壁增设喷头保障覆盖(图4)。



图4 筒仓及矿槽料斗下方喷头安装


自动射流装置:焦炉展厅选用扫描射水装置,高炉展厅采用定位射流装置,避开龙门吊遮挡(图5、6)。



图5 焦炉展厅自动扫描射水灭火装置安装



图6 高炉展厅自动跟踪定位射流灭火装置布置


04

专项设计——高空瀑布给水

由原熄焦塔改造为30m高瀑布,设计要点:

循环流量:通过堰流试验确定总流量362L/s(堰宽15m,水头60mm);

管线布置:DN450主管分4根DN250支管沿塔壁敷设,解决结构荷载问题;

水处理:独立机房配备石英砂过滤与消毒系统,亲水景观采用自来水补水确保安全。



图7 大瀑布剖面


05

结语

工业遗存改造需统筹分期建设与系统预留;

设计应结合工业空间形态,优化管线与结构协调;

严格把控原有结构开洞与荷载安全,确保项目可靠性。


微信对原文有修改。原文标题:杭钢遗址公园给排水设计思考;作者:刘佩炬、王靖华、陈激、王铁风、陈飞、张泽航、陈钊昂、楼铖聃;作者单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司。刊登在《给水排水》2025年第1期。