土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请高手们帮帮忙,消防稳压的问题,晕哪。在线等。

请高手们帮帮忙,消防稳压的问题,晕哪。在线等。

发布于:2008-04-24 13:55:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前的项目是个新厂区初设,周边市政管网待建中。现在考虑把室内室外消防用水都存入消防水池中,火灾延续时间按丙类车间3h考虑。另外在某车间里设了自动喷淋,市政自来水压力先按0.20MPa考虑,经计算室内消火栓也须加压。

现在的问题是,如果不把消防水箱设在最高建筑物的顶部(最高建筑物是厂房,土建不好处理),而设在办公楼的顶部,那末是否就必须加设消火栓系统的增压设备?根据建规,高度小于24米的建筑,对于消火栓只需设重力自流的消防水箱就行了,但自喷系统是要设增压设备的。

我现在室外地下消防泵房就设了一套消防增压设备,流量按5l/s,扬程跟自喷泵(比消火栓泵扬程高)一样,而且打算消防水箱就设在办公楼(不是最高建筑)的屋顶,控制上这套增压设备和消火栓系统、自喷系统都有关。这样做可行吗?

貌似有些地区的消防部门要求自喷系统和消火栓系统的稳压设备要分开,难道我还要设两套稳压?没必要吧?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pureinheart
    pureinheart 沙发
    请高手们帮帮忙,消防稳压的问题,晕哪。在线等。
    2008-04-25 09:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • d169792645
    d169792645 板凳
    可以参照下图中图2的做法
    2008-04-25 08:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋超压问题.

喷淋配水支管入口压力大于0.4MPA,请问各位是如何采取措施的?加减压孔板吗?看师傅的图9层的酒店(41m),下面喷淋肯定超过0.4MPA,没有采取什么减压措施的,他也说没注意到这个问题!...疑问啊?

回帖成功

经验值 +10