发布于:2008-04-24 13:55:24
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
目前的项目是个新厂区初设,周边市政管网待建中。现在考虑把室内室外消防用水都存入消防水池中,火灾延续时间按丙类车间3h考虑。另外在某车间里设了自动喷淋,市政自来水压力先按0.20MPa考虑,经计算室内消火栓也须加压。
现在的问题是,如果不把消防水箱设在最高建筑物的顶部(最高建筑物是厂房,土建不好处理),而设在办公楼的顶部,那末是否就必须加设消火栓系统的增压设备?根据建规,高度小于24米的建筑,对于消火栓只需设重力自流的消防水箱就行了,但自喷系统是要设增压设备的。
我现在室外地下消防泵房就设了一套消防增压设备,流量按5l/s,扬程跟自喷泵(比消火栓泵扬程高)一样,而且打算消防水箱就设在办公楼(不是最高建筑)的屋顶,控制上这套增压设备和消火栓系统、自喷系统都有关。这样做可行吗?
貌似有些地区的消防部门要求自喷系统和消火栓系统的稳压设备要分开,难道我还要设两套稳压?没必要吧?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报