《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013
问:抗浮计算时,地下室顶板的覆土容重按16kN/m?是否可行?覆土荷载是否需考虑抗浮力组合系数进行折减?
答:地下室顶板上的覆土容重可取16-20kN/m?(抗压取大值,抗浮取小值,如为种植土,则依据《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013,容重可能更小),设计人员应在设计文件中注明覆土容重要求,且覆土厚度不得任意增减。地下室顶板的覆土抗浮力组合系数应按《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019第6.3.7条执行。
滨州建筑工程施工图审查中心关于建筑工程抗浮设计相关技术问题的审查提示函
1.计算覆土的不利作用时,抗浮水位以上土的密度应取19.975≈20KN/m3。
2.计算覆土的不利作用时,抗浮水位以下的土重应取饱和密度20.10KN/m3。
3.计算覆土的有利抗浮作用时,抗浮水位以上土的密度应取14.50KN/m3。
4.计算覆土的有利抗浮作用时,抗浮水位以下土的有效容重应取8.30KN/m3。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
地质勘察
返回版块5.05 万条内容 · 127 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳多谢楼主分享的资料。
回复 举报