某公寓建筑,层高2.90m,走廊布置设备管线及吊顶后,走廊净高仅2.20m,无法满足使用需求,需对管线布置及吊顶设计进行优化。优选优化方向有两种:
1、管线布置:使管线布置于走廊以外,力争使吊顶下净高大于2.30m;
2、吊顶装修设计:吊顶与管线装修设计优化,通过工业风的可接受的艺术效果,使走廊下净高在人体感知层面得到提升。
项目设计情况如下:
一、土建设计概况
4#楼标准层层高2.90m,走廊悬挑梁梁高400mm,板厚130mm,走廊净宽2000mm,走廊建筑面层厚度30mm,梁下净高为2470mm。如附图1—走廊土建剖面所示(见附件),标准层平面布置见附图2-标准层平面布置图。
二、走廊内设备管线布置情况
电气专业:200x100桥架x1、100x100桥架x1
智能化专业:200x100桥架x1
空调冷媒管:外径100(含保温)x2
消防喷淋主管:DN150x1
消防消火栓主管:DN150x1(仅5F、11F、12F)
给水主管:DN100x1(仅8F、18F、25F)
热水主管:DN100(含保温外径164)x1(仅8F、18F、25F)
三、原设计走廊净高
原设计公共管线均在走廊内敷设,走廊净高为2211mm,如附图3-走廊管线及净高剖面分析图(见附件)所示:
四、走廊管线穿梁可行性分析
若走廊管线可穿梁,则可大幅度提高走廊净高,根据《混凝土结构构造手册》第三章第十二节的规定:
梁开洞直径不应大于0.3h,且洞口上下侧混凝土厚度不应小于200mm,本项目梁高仅为400mm,因此该悬挑梁开洞不满足基本构造要求,故若管线穿梁,梁截面高度需达到600mm,但此时梁下净高仅为2900-30-600=2270mm,考虑到梁预留洞口须满足净距要求,则不可能所有管线均穿梁布置。
五、原吊顶设计方案
采用的吊顶为净距120mm的方通格栅,实际视觉感官相对通透,效果如附图4-吊顶设计示意图(见附件)所示。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
建筑施工图
返回版块292.83 万条内容 · 970 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
建议从减少管线数量和优化吊顶视觉效果两个方面去考虑,当前设计中吊顶内敷设的管线过多。
建议多考虑竖向敷设管道,尽量减少水平管道布置。