土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问地下汽车库排烟风机的风量的确定
其他场所有明确规定,如果排烟风机担负两个及两个以上防烟分区的,则其排烟量按最大的一个防烟分区的……计算。
但汽车库这么却没这个规定,现在有个汽车库,要做排烟,面积近4000(没超过4000),划分成2个防烟分区,这个车库,我设置一个排烟风机担负这两个防烟分区的排烟,那请问,我该如何确定风机的风量?

全部回答(5 )

  • flier_01
    一般情况
    对于地下汽车库最好一个防烟分区,设置一个系统
    但是当必须多个防烟分区合用一个通风系统的时候
    系统风量应至少满足两个分区同时发生火灾时的风量
    2008-06-03 20:41:03 来自 PC 评论 举报
  • doitforbobo
    个人认为应该两个分区分开排,要不还分个区干啥呀
    2008-06-03 17:43:03 来自 PC 评论 举报