土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预埋件要设置排气孔!

预埋件要设置排气孔!

发布于:2025-02-21 10:14:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

源自 | 建筑one

水平预埋排气孔设置规定


     

设备基础的预埋件施工应符合下列规定:

1 钢板与锚固钢筋的规格、尺寸应符合设计要求;安装前,应对锚固筋的数量及焊接质量进行检查;

短边尺寸大于400mm的水平预埋件应在板面中部开设排气孔

3 预埋件应安装固定牢固后浇筑混凝土;在混凝土基础顶面安装小型预埋件时,应在混凝土表面拍实抹平后做好定位标记。

图片

条文解释


     

解释如下:

污水处理厂设备安装的质量和设备基础的预埋件安装质量息息相关。预留套管的安装好坏对池体结构的防渗影响甚大。预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节,预埋件所处的位置不同,其选用的有效固定方法也不同。预埋件位于现浇混凝土上表面时,平板型预埋件单边最大尺寸小于200mm时,可将预埋件直接绑扎在主筋上,浇筑混凝土过程中需随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决;角钢、扁钢预埋件可直接绑扎在主筋上,当埋件长度大于500mm时,应电焊加固;单边最小尺寸大于300mm的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还应电焊加固; 单边最小尺寸大于400mm的预埋件应在板面中部开设50mm的排气孔,单边最小尺寸大于600mm的预埋件宜开设多个排气孔排气孔位置宜避开锚筋。 预埋件位于混凝土侧面时,可钻孔用螺栓(木螺丝)固定。防水套管的止水环应严格按图纸或图集要求施工,预埋管如没有伸出混凝土时,预埋管两头应采用措施防止混凝土流入埋管内,预埋管可采用电焊加固。

设置及要求作用


     

     

排气孔的具体要求:

排气孔的中心距埋件边缘的距离应小于等于200mm,排气孔的纵、横间距也应小于等于200mm,并且排气孔应设在相邻锚筋中间。此外,排气孔的直径应大于等于30mm,通常使用电钻打眼。

图片


排气孔的作用:

排气孔的设置主要用于排出混凝土浇筑过程中的空气,确保混凝土的密实度和预埋件的锚固质量。通过在预埋件四周振捣混凝土,直至埋件下的气体和泌水排除干净。 通过空气的排出,保证该位置混凝土的密实度与预埋件的锚固质量。

以上来自于GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》第5.5.7条。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房建创奖细部做法指引

分享给大家

回帖成功

经验值 +10