隐患对标:非镀锌线槽连接板的两端未跨接铜芯软线接地线

发布于:2025-02-21 10:00:21 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:安环建资料库

如有侵权,请联系删除

隐患:非镀锌线槽连接板的两端未跨接铜芯软线接地线。


规范要求 :《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010第4.5.4条非镀锌线槽连接板的两端应跨接铜芯软线接地线,接地线截面面积不应小于4mm 2 ,镀锌线槽可不跨接接地线,其连接板的螺栓应有防松螺帽或垫圈。

整改措施 非镀锌线槽连接板的两端应跨接铜芯软线接地线,接地线截面面积不应小于4mm2