土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 多联机冷媒管穿墙套管尺寸怎么定?

多联机冷媒管穿墙套管尺寸怎么定?

发布于:2025-02-19 11:12:19 来自:暖通空调/热泵工程

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

[复制转发]

近期,我们经常收到设计师关于冷媒管穿墙或穿梁套管尺寸的咨询。为了帮助大家更好地理解和应用相关标准,同时方便后期查阅,我们特整理了以下内容:

1. 冷媒管套管直径计算

计算公式

套管直径φ=液管管径+液管保温厚度×2+气管管径+气管保温厚度×2+预留量(10-15mm)

保温材料厚度可参考下表:

数据来源

上表数据来源于GB/T27941—2011《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》。

计算示例

以液管管径φ12.7和气管管径φ28.6为例,保温厚度分别为15mm和20mm,预留量取15mm。

套管直径φ=12.7+15×2+28.6+20×2+15=126.3mm。

套管选型

查询焊接钢管、镀锌钢管规格表,选择DN125,其内径约为131mm,满足设计要求。

注意事项

焊接钢管和镀锌钢管的内外径尺寸相同,但与无缝钢管相比,其内径略大。因此,若穿墙或穿梁套管采用无缝钢管,需按无缝钢管规格表进行校核。

图集07K506中的相关做法如下:

2. 不同管径冷媒管套管尺寸汇总表

图集07K506中提供的穿墙套管尺寸偏大,往往不能满足项目实际需求。为此,我们整理了以下各管径冷媒配管套管尺寸,供参考。实际设计中不建议小于表中的最小值。

注意事项

以上套管尺寸是根据《焊接钢管、镀锌钢管规格质量表》选取的。当选用无缝钢管时,应重新校核或选用建议的套管尺寸。

总结

冷媒管穿墙或穿梁套管的尺寸选择对空调系统的安装和运行至关重要。通过合理计算套管直径,并参考相关标准和图集,可以确保套管尺寸满足设计要求,同时避免因尺寸不足导致的安装问题。希望以上内容能为大家在设计和施工过程中提供参考。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 直接连接内、外机的管段查询一定要勾选相应选项,其他管段需输入(或自动计算)下游室内机总容量
  • 多联机设计(冷媒系统)
    【多联机设计】希望能帮助大家 多联机常见设计问题初探的内容主要包括:常见设计不良之一:室外机房设计错误,常见设计不良之…………
  • 专用于大金,格力.
  • 风冷模块与多联机对比
    从概念、投资、安装等各方面对风冷模块与多联机系统的优缺点进行对比
  • 浅谈穿墙套管相关知识
    穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管
  • 某单位变冷媒流量多联机空调及安装招标文件
    某单位变冷媒流量多联机空调及安装招标文件
  • 新型的开关柜穿墙套管采用电容型屏蔽结构和环氧树脂表层,环氧树脂表层包覆在所述电容型屏蔽结构外,两者同心设置;其中电容型屏蔽结构为同心圆形串联电容型屏蔽结构,包括同心交替设置的电容屏和绝缘层;所述环氧树
  • 01R409管道穿墙、屋面防水套管
    01R409管道穿墙、屋面防水套管柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁支出受整栋或有严密防水要求的建构筑物
  • 多联机有关方便的设计知识
    设计基础知识介绍 负荷计算 客厅中央空调设计 别墅中央空调设计 餐厅中央空调设计 预算
  • 多联机安装施工要求
    本资料为多联机安装施工要求,内容简介:资料主要介绍了多联机室外机施工要求,多联机室内机施工要求,多联机冷媒管路施工要求,空调风管施工要求,空调冷凝水管施工要求,空调电气施工要求,多联机防腐与保温施工要
  • 多联机的市场发展研究
    本稿为多联机的市场发展研究, 根据《2010年度中国中央空调市场报告》显示,在过去的2010年度,多联机组整体市场容量达到了139亿元,同比2009年度增长了26.9%。可以说,在经历了2008年度开
  • 内容简介:多联机安装节点详图,具体包括:冷媒管桥架安装,室内机安装,室内机接管,有线遥控器示意图,集中控制器示意图等。欢迎下载。...
  • 图纸为公司宿舍楼空调系统设计、新风系统设计,热水系统设计。总的建筑面7007m2,建筑高度为22.6m。增压水泵的扬程应为主机中冷媒-水路换热器水压降ΔP、主机与水箱热水进水管高度差Z、管路沿程阻力.
  • 此别墅为两层,采用麦克维尔的多联机设备。室内机采用侧出风的方式,室外机放在二楼露台上,主管沿走道布置,通过立管与室外机连接。其中一楼一个系统,二楼一个系统,分成两个系统也便于管理和维修。...
  • 中央空调负荷为夏季空调尖峰冷负荷为940KW(81万大卡/小时).其中舞台冷负荷为250KW.冬季热负荷为690KW(60万大卡/小时).其中舞台冷负荷为185KW....
  • 大金多联机安装规范
    在VRV系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油, 用于稳定冷媒量的新机械结构配备PID 控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒 环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100 米(PID=比例
  • 多联机空调系统设计
    本设计为武汉市某综合楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计算;室
  • 三菱电机多联机图块
    在CAD中加入三菱电机菜单,设计师可以直接从图块中加入,非常方便;
  • 大型多联机调试规范
    大型多联机调试规范
  • 多联机空调系统设计
    全国热泵会议(2005.10.27)在大连召开时,彦启森老师的演讲内容,包括性能系数,设计要点,能耗问题,系统控制,数码涡旋,除湿回油,R410A配管等,客观的评价了多联机系统(变频\数码),精彩不容

阅读下一篇

不同热泵供热成本及工程造价对比分析

01  引言 我国传统的供热能源以煤炭、石油等化石燃料为主,因此,每年都需要消耗大量的煤炭和石油,并且会排放大量污染物,这是很多北方城市冬季空气质量不佳的重要原因之一。目前,随着我国环保政策推行以及能源结构的变化,供热行业开始逐步以新能源替代传统化石燃料。 

回帖成功

经验值 +10