2025年1月27日
苏州市人民政府 公布最新修订的
市区暴雨强度公式及设计雨型
一、设计暴雨强度公式
历时≤1440min时:
式中:i——设计暴雨强度(mm/min);t——降雨历时(min);P——设计重现期(年)。
二、设计雨型
采用K.C法计算设计暴雨雨型。
峰前:
峰后:
式中:i——瞬时雨强(mm/min);t b ——峰前时间(min);
t a ——峰后时间(min);b、n、A、c——暴雨强度公式的参数;r——雨峰位置系数。
三、参数取值
1.历时为180min 时:
A=17.969,c=1.24,b=18.415,n=0.785,r=0.43
2.历时为1440min 时:
A=17.969,c=1.24,b=18.415,n=0.785,r=0.77