转自公众号:结构知识随笔
钢结构隅撑的设置是确保结构稳定性和承载力的重要措施,主要用于防止梁、柱等构件的受压翼缘发生局部屈曲。以下是隅撑设置的关键要点:
一、隅撑的作用
1. 提高稳定性:防止钢梁或钢柱的受压翼缘在荷载作用下发生侧向屈曲。
2. 传递侧向力:将侧向荷载(如风荷载、地震作用)传递到屋面或墙面支撑系统。
3. 协同工作:与檩条、支撑系统共同形成空间整体刚度。
二、设置位置
1. 钢梁隅撑:
通常布置在钢梁的下翼缘与屋面檩条之间。
适用条件:当钢梁受压翼缘的侧向支撑间距超过规范限值(如1.5倍梁高)时需设置。
间距:一般不超过梁翼缘宽度的16倍,或根据计算确定。
2. 钢柱隅撑:
布置在钢柱的翼缘与墙面檩条之间。
适用条件:柱的弱轴方向无支撑或支撑间距较大时需设置。
三、构造要求
1. 材料与截面:
常用角钢(如L50×5、L63×6)或C型钢,截面尺寸需通过计算确定。
隅撑长细比(λ)应满足规范限值(一般≤200)。
2. 安装角度:
隅撑与梁、柱的夹角宜为45°~60°,以形成有效传力路径。
3. 连接节点:
与钢梁/柱采用螺栓连接或焊接,节点需满足抗拉、抗剪要求。
焊缝:双面角焊缝,焊脚尺寸不小于4mm。
螺栓:至少2颗M12螺栓,预紧力需符合设计要求。
4. 间距与数量:
- 沿梁跨度方向间距一般为2~3m,或根据檩条间距调整。
四、规范依据
1. 《钢结构设计标准》(GB 50017):
规定受压翼缘侧向支撑的间距限值及隅撑的构造要求。
2. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022):
- 明确隅撑的布置原则、截面选择及连接方式。
3. 抗震设计:根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011),高烈度区需加密隅撑间距。
五、注意事项
1. 避免冲突:隅撑布置需避开门窗洞口、设备管道等,必要时调整位置。
2. 防腐防火:与主体结构同步进行防腐(热浸镀锌或涂装)和防火处理。
3. 施工顺序:先安装主钢架,再安装隅撑,最后安装檩条和围护结构。
4. 特殊工况:对于大跨度、悬挂吊车或振动荷载较大的结构,需专项验算隅撑承载力。
六、常见问题
1. 隅撑是否必须设置?
- 当受压翼缘的侧向支撑间距满足规范限值时可不设,否则必须设置。
2. 隅撑能否用圆钢代替角钢?
- 圆钢抗弯刚度低,仅适用于轻型结构,需谨慎验算。
3. 隅撑与檩条连接失效如何处理?**
- 需增设加劲板或更换更高强度连接件。
通过合理设置隅撑,可显著提升钢结构的抗侧刚度和稳定性,尤其在门式刚架、工业厂房等轻型钢结构中应用广泛。设计时需结合具体荷载条件、跨度及规范要求综合确定。
隅撑的设计
1. 设计目标:
防止钢梁/柱受压翼缘侧向屈曲。
传递侧向力至支撑系统,保证整体稳定性。
二、受力分析与计算
1. 确定隅撑受力
隅撑主要承受以下两种荷载:
屈曲约束力:由受压翼缘的侧向变形引起。
侧向荷载:风荷载、地震作用等产生的侧向力。
0人已收藏
1人已打赏
免费5人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
全装配大跨度空间钢结构预应力-高强度螺栓连接节点性能研究,张爱林教授团队本文转载自 公众号工业建筑 创新全装配式大跨度预应力钢结构体系是其智能建造的基础,构建了预应力-高强度螺栓连接节点,研究了关键参数对节点性能的影响规律。采用ABAQUS有限元软件建立节点有限元模型,通过将试验结果与节点抗弯性能数值模拟结果进行对比分析,验证了节点模型的准确性与可靠性。在此基础上,设计54组节点算例对影响节点抗拉/压性能的各因素开展了参数化分析,提出了节点抗拉/压设计方法。结果表明:增加圆盘厚度可显著提高节点的抗拉/压性能;降低开孔角钢厚度可适当提高节点抗拉屈服荷载,但降低了节点抗压极限荷载;节点抗拉/压极限荷载均随开孔十字板厚度增加而提高;套筒高度变化对节点抗拉/压性能影响均较小;增加初始预紧力可提高节点初始抗拉刚度,但降低了其初始抗压刚度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发