为什么配电房故障,会把配电房进线和上级都跳掉
为什么配电房故障,会把配电房进线和上级都跳掉
配电房计量CT由于发生局部放电,导致CT炸掉。把配电房进线和上级保护同时跳掉,配电房速断动作,整定0S,而上级过流动作,整定0.3S,应该是配电房先跳,把故障切除,变电所出线不会动作。但现在都动了,请大虾指教!
发布于
2008-04-24 11:37:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chengfuchun70
保护配合有问题,重新计算和检查一下
2008-06-27 12:40:27
来自 PC
评论
举报
hp0915
我们这边变电所II段整定都是0.3秒,以前也没发生这种事情啊
2008-04-24 20:14:24
来自 PC