土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热保护的选择

热保护的选择

发布于:2005-02-28 14:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问在电机启动中,热继电器的选择有什么讲究?要考虑哪些东西?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • d.l998
    d.l998 沙发
    1。一般情况下,热继电器整定电流应等于或稍大于电机的额定电流(不超过1.05倍)。
    2。热继电器使用场所的温度,不应超过它的最高设计温度。
    3。还应根据电机的起动参数和负载持续性来选择。
    2005-03-01 14:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    热继电器按电机额定电流整定,注意不要整定在热继电器的下限上。另外,启动时间长的设备不宜用热继电器保护,应采用带启动长延时的电机保护器,
    2005-03-01 06:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多