土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 精密空调主要器件功能与常见报警维修~

精密空调主要器件功能与常见报警维修~

发布于:2025-02-13 11:23:13 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:制冷百科

[复制转发]


精密空调是指一种可以向机房提供空气循环、空气过滤、冷却、再热及进行温度、湿度控制的空气调节机,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。精密空调的构成除了压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、干燥过滤器、加湿器、加热器、视液镜、储油罐、电磁阀、风压传感器等,在日常的机房管理工作中对精密空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。    
   

精密空调主要器件

压缩机:空调中的重要组成部件,用于给气态制冷剂增压,精密空调常用的压缩机包括涡旋压缩机和转子压缩机。    
蒸发器:室内侧进行换热的主要部件,内走制冷剂吸热,外部表面吹过空气放热,形成热交换。    
膨胀阀:安装在制冷系统管路上,起到节流降压的作用,分为热力膨胀阀和电子膨胀阀两种。    
冷凝器:室外侧进行换热的主要部件,内走制冷剂吸热,外部表面吹过空气放热,形成热交换。    
球阀:安装在制冷系统管路上,控制冷媒的通断,起到开关的作用。    
干燥过滤器:安装在制冷系统管路上,用于干燥、过滤制冷剂。视液镜:安装在制冷系统管路上,用于充注冷媒时把握充注量,以及随时观察系统冷媒情况。    
加湿器:当室内湿度较低时,给室内空气加湿的设备,精密空调常用的加湿器分为电极式加湿器和红外线加湿器。    
加热器:       当室内温度较低时,给室内空气加热的设备,精密空调常用的加热器分为铝翅片式加热器、PTC式加热器和不锈钢绕片式加热器。    
风机:机组内部空气循环的动力设备,按气体流动方向分为离心风机和轴流风机。    
按电机的电源形式分为:AC风机和EC风机,AC风机的电机为交流电机,EC风机的电机为直流电机,具有节能高效的特点;离心风机按结构形式分为外转子直联离心风机和皮带传动离心风机;、    
低温组件:为保证室外温度超低(-20℃以下)时,空调仍然能正常启动的组件。    
延长组件:用于风冷机组,当室内外机的连管等效长度超过30m时,必须在制冷系统管路上安装延长组件,一套延长组件包括单向阀和电磁阀。    
单向阀:安装在制冷系统管路上,制冷剂只能沿进口流动,防止制冷剂无法回流的装置。    
电磁阀:安装在制冷系统管路上,控制制冷剂的通断,起到开关作用。    
漏水检测器:用于监测空调机组是否存在漏水问题。    

精密空调制冷型式

风冷:风冷系统包括精密空调室内机和配套的室外机,室外机利用空气进行冷却,空调机组通过室外机将机房内的热量散发到室外空气中。    
水冷:水冷系统包括精密空调室内机和冷却塔,冷却塔向精密空调室内机提供冷却循环水,空调机组通过冷却循环水将机房内的热量散发到室外空气中。    
冷冻水:冷冻水系统包括精密空调室内机和冷水机组,冷水机组向精密空调室内机提供冷冻循环水,空调机组通过冷冻循环水将机房内的热量散发到室外空气中。    
双冷源:双冷源系统分为风冷双冷源、水冷双冷源和冷冻水双冷源。风冷双冷源机组是在风冷机组的基础上再加一套独立的冷冻水盘管系统,水冷双冷源机组是在水冷机组的基础上再加一套独立的冷冻水盘管系统,冷冻水双冷源机组具有两套独立的冷冻水盘管系统。          
自然冷:常见的自然冷源系统分为风冷自然冷冷水主机+精密空调室内机和精密空调室内机+干冷器两种。其中,前者精密空调室内机为冷冻水精密空调机组,后者精密空调室内机具有两套独立的制冷系统,系统能自动根据节能条件在两个系统之间切换,达到最大节能效果和保证机器可靠运行之间的平衡。    

常见报警原因与处理

1、压缩机高压报警

  • ①高压开关故障或控制干扰导致误报警;

  • ②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;

  • ③风冷冷凝器风机电源断开;

  • ④风冷冷凝器调速器断路;

  • ⑤风冷冷凝器温度开关异常;

  • ⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;

  • ⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;

  • ⑧制冷剂充注过量。


2.压缩机低压告警

  • ①低压开关故障或控制干扰导致误告警;

  • ②室内过滤网堵塞造成风量不足;

  • ③室内主风机故障。风量下降;

  • ④温度设定点错误,回风温度过低;

  • ⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;

  • ⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。


3.低湿告警

  • ①低湿告警设定点错误;

  • ②机房密封不良,房门开启频繁;

  • ③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;

  • ④加湿罐结垢较多;

  • ⑤加湿电极结垢较多。


4.高温告警

  • ①高温告警设定点错误;

  • ②热负荷较大或房门开启频繁;

  • ③其他异常告警导致压缩机停机;

  • ④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。


5.地板漏水告警

  • ①漏水检测探针接触到导体;

  • ②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;

  • ③排水管破裂或泄漏;

  • ④设备中异常部位的凝结水滴落;

  • ⑤其他异常途径的水淌入地下。


6.气流丢失

  • ①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;

  • ②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;

  • ③传感器板与显示控制板连接松脱;

  • ④供电反相;

  • ⑤室内送风部分故障;

  • ⑥过滤网堵塞

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 浅谈湿地的功能与建设
    本文全面地阐述了湿地的功能、效益与设计的原则。
  • 旋塞阀的功能与应用
    本文介绍了旋塞阀的分类、密封原理和选用原则,并根据世界各国的输油和输气管线广泛采用密封式旋塞阀和压力平衡式倒锥油密封旋塞阀的情况,重点介绍其特点和应用。
  • 楼地层的功能与设计要求
    本资料为楼地层的功能与设计要求,主要内容: 1、承载要求 2、围护要求 3、设备支撑与技术经济性
  • 屋顶花园的功能与效果
    近年来我国城市建筑物的逐渐增多,由于太阳辐射引起的建筑物能是积聚也随之增多,再加上家用燃料,工业,机动车增加的能量源源不断,造成曾市气候的能量剩余非常惊人,特别是在夏天,同没有建筑物的地区相比,市内的
  • 断路器附件功能与选用
    断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。
  • *油过滤器芯堵塞,需更换;*温控阀故障(元件坏),清洗或更换;*风扇电机故障;*冷却风扇损坏;*排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;*环境温度超过所规定的范围(38℃ 或 46℃);*温度传感器故障;
  • 某电梯主要功能检验记录
    本资料为某电梯主要功能检验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 制冷维修工的资料
  • 丰田电泳线功能与原理图说明1选购超滤系统与配套件厂家协调相应技术参数与相关输送的控制程序2转移电泳槽液,用前面的前处理纯水槽,与电泳后的纯水槽设计是一样的3冷冻水的电动调节阀安装时要竖向安装,并保证稳
  • YJK转Etabs接口的功能与使用
    YJK转Etabs接口的功能与使用 ETABS接口说明、转化细节说明
  • 塑壳断路器附件功能与选用
    塑壳断路器附件功能与选用,供大家参考。
  • 某实验室精密空调方案
    内容简介 结合河北省某实验室机密仪器空调的方案,包括设备选型,系统布置、初投资分析、精密空调的系统特点介绍。
  • 机房精密空调基础培训
    本资料为机房精密空调基础培训,pdf格式,59页。空气循环系统的巡回检查及维护:对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。
  • 一套完整的空调外壳精密复杂注塑模具,塑件材料为耐冲击性聚苯乙烯(HIPS)。模具最大外形尺寸750X1650X995。模具结构特点:动模采用大行位抽心、热流道多点进浇、斜顶、顶块顶出;弹簧复位。UG7
  • 爱默生精密空调设计手册
    爱默生精密空调设计,含设备参数,接管方案 爱默生精密空调设计,含设备参数,接管方案
  • 机房专用精密空调的维护
    机房专用精密空调的维护
  • 格力中央空调常见故障及维修经验总结
    本资料为格力中央空调常见故障及维修经验总结,内容简介:资料内容包含格力定频机器挂机的常见故障及原因,普通分体机的常见故障及维修方法,变频冷静王维修资料,变频柜机常见故障及原因。
  • 监控软件介绍,主要功能介绍
    主要功能介绍 一、大屏监视功能(可定制LOGO) 包含电站规模、电站分类、发电统计、环境贡献、天气情况、最新接入 二、实时监控 三、智能运维 四、电站报表 五、智能警告

阅读下一篇

风冷活塞式冷水机组原理结构与现场检修

机组外视图: 冷却和润滑: 润滑: 润滑油储存在压缩机曲轴箱内,在压缩机端部有油位视镜,正常油位应在视镜1/8-3/8。

回帖成功

经验值 +10