土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程禁止涂装区域技术规范与施工指南

钢结构工程禁止涂装区域技术规范与施工指南

发布于:2025-02-10 09:51:10 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:结构张

[复制转发]


转载自 公众 号:结构张

一、禁止涂装的核心区域及规范要求

1.混凝土接触与埋入部位  

禁涂范围  

 地脚锚栓和柱底板底面  

 与混凝土紧贴或埋入混凝土内的钢构件表面  

 外包式、埋入式及插入式柱脚与混凝土接触的范围内  

规范要求  

 GB50017-2017 12.7.2: 接触面应清除泥土、油污、铁锈和焊渣, 禁止涂漆。  

 GB51022-2015 12.2.6: 采用混凝土外包防火构造时, 应除锈且不涂防锈漆。  

 TCECS 606-20196.9.5: 埋入混凝土的接触面禁止工厂涂装。


2.高强度螺栓摩擦连接面  

禁涂范围  

 梁柱高强螺栓连接范围内的钢构件接触面  

 柱脚底板上表面锚栓周边100mm范围内  

规范要求  

 GB50205-20206.3.7: 摩擦面应干燥整洁, 除设计要求外禁止涂漆。  

 JGJ82-2011:除锈等级≥Sa2.5,宜涂无机富锌涂料 (需验证抗滑移系数;    

 JGJT251-20113.1.4-10: 连接缝隙应嵌刮耐腐蚀密封膏。


3.焊接相关区域  

禁涂范围  

 现场待焊部位及焊缝两侧预留区 (宽度要求见下表)  

 工厂焊接坡口及热影响区 (50mm范围)  

规范依据           预留宽度要求         特殊处理要求  

CECS 343:20136.3.6   焊缝两侧各100mm           坡口涂料临时保护   (锌粉含量≥80%)  

JGJT251-20114.4.10     预留100-150mm            车间底漆临时保护,焊后二次清理

JGT203-20076.2.2       探伤面需打磨至金属光泽粗糙度补偿值需实测


4.封闭与隐蔽区域禁涂范围  

 密封构件内表面、箱形柱封闭区  

 压型钢板/钢筋桁架楼承板下的钢梁上翼缘接触面  

规范要求  

 TCECS 606-20196.9.5: 封闭区域禁止工厂涂装。  

 DBJT 15-170-2019: 钢梁上翼缘可涂25-50μm底漆, 但栓钉焊接前需清除涂层。


5.机械加工与接触面  

禁涂范围  

 组装紧密结合的表面  

 不锈钢表面 (特殊防腐要求除外)  

规范要求  

 CECS226:20076.2.3-4: 栓钉焊接面施焊前需清除影响焊接的涂层。  

 GB/T8923.1-2011: 加工面清洁度需达St3级。  


二、特殊工况处理细则  

1.组合梁上翼缘涂装管理  

施工阶段   技术要求               规范依据  

工厂涂装预留栓钉焊接位置或清除涂层   TCECS 606-2019  

现场补涂混凝土浇筑前补涂非接触区域   GB50205-2020  

质量控制栓钉焊接后需进行锤击弯曲试验   (30°)CECS 226:2007  


2.防腐-防火复合处理  

界面类型   处理方案                           技术指标  

混凝土外包防火钢构件除锈后不涂漆,直接浇筑混凝土  GB51022-2015  

膨胀型防火涂料底层增加锌铝微丝   (3-5%)            JGJT251-2011  

高温设备   采用耐温≥300℃的环氧硅酮漆             HG/T 20679-2014  


三、施工流程与验收标准  

1.禁止涂装区域施工流程  

A[施工准备] -->B[遮蔽保护]  

B - - > C{焊接区域?}  

C - - 是 - - > D[预留100-150mm禁涂区]  

C - -否- ->E[摩擦面物理打磨]  

D -->F[坡口涂料临时保护]  

E -->G[抗滑移系数试验]  

G -->H[终拧后螺纹补漆]  

F -->I[焊后二次表面清理]  

I - ->J[补涂防腐层]  


2.关键验收指标  

项目              标准要求                检测方法  

摩擦面粗糙度Ra 50-70μm (Q355钢)             触针式粗糙度仪  

焊缝预留区宽度允许偏差±5mm                   钢卷尺全数检查  

栓钉焊接质量锤击弯曲 30°无裂纹                 目视+放大镜检测  

封闭区域洁净度内窥镜检查无可见污染物         工业内窥镜   (1080P)  


四、规范冲突解决与优先级  

1.执行优先级  

 第一优先级:设计文件要求  

 第二优先级:专项技术规程 (如化工HG/T、铁路TB/T)  

 第三优先级:国家标准 (GB)  

 第四优先级: 行业标准 (JGJ、CECS)  

 第五优先级:地方标准 (DBJ)  


2.典型冲突案例  

 案例1:当DBJ/T15-170要求摩擦面禁涂而设计采用防腐摩擦面时,以设计文件为准。  

 案例2:若TCECS 606与GB50205对封闭区域检测要求不一致,优先执行国家标准。  


五、附录:相关规范索引表  

规范编号               核心内容  

GB51022-2015 混凝土外包防火构造的禁涂要求  

CECS343:2013 焊缝坡口涂料临时保护技术细则  

CECS 226:2007 栓钉焊接面涂层清除与质量检验  

TCECS 606-2019封闭区域及压型钢板接触面禁涂规定  

JGJT251-2011 高强度螺栓摩擦面处理与密封膏应用  


六、注意事项  

1.动态更新:施工过程中需及时响应设计变更,修订禁涂区域范围。  

2.影像存档:所有禁涂区域应留存高清影像记录,纳入竣工档案。  

3.材料兼容性:补涂材料需与原涂层相容,必要时进行附着力测试 (划格法≥1级)。

注:本文整合内容涵盖建筑、桥梁、化工等多领域要求,实际应用时需结合工程场景交叉引用相关条款,并通过“三级匹配验证”确保合规性。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.49 万条内容 · 1163 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构RBS连接的过焊孔要求

转载自 公众号:钢结构Cost-steelstructure RBS:Reduced Beam Section,国内称为:骨形连接 GB 50011-2010(2016年版) 建筑抗震设计规范 8.3.4-2 条文说明: FEMA 中推荐的孔形如下(图23),美国规定为 必须 采用之孔形。 其最大应力不出现在腹板与翼缘连接处,香港学者做过有限元分析比较,认为是当前国际上最佳孔形,且与梁腹板连接方便。

回帖成功

经验值 +10