土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 吊顶内电气管线安装施工中的这些点很重要

吊顶内电气管线安装施工中的这些点很重要

发布于:2025-02-08 10:27:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

1、吊项内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。

吊顶内的管线安装宜按明装施工沿支架敷设,明配管的施工质量要求要做到,横平竖直、间距均匀、避免交叉、管卡固定,固定点间距应符合规范要求,并要跨接正确、接地良好、油漆到位。电气管线最好在热力管道下面,并保持一定的距离。同一走向的一束管线宜采用共用支架和共用拉线合成排排列敷设。

2、支架制做安装

支架制作,要做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位,安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致,油漆表面平整均匀。

吊顶内的管线安装宜按明装施工沿支架敷设按照明装施工

共用支架

3、电气管路防腐,非镀锌金属导管敷设前应先进行防腐处理,内外防腐底漆二道,面漆二道,作到漆层均匀、表面光亮。埋入混凝土内的全属的导管外壁不应做防腐处理。直接埋地的全属导管外壁应刷沥青漆。

4、切断处应平整光滑、无毛刺,端面应和管轴向呈垂直。

5、配管弯曲半径不宜小于管外径6倍,一个弯为4倍。弯头应呈圆弧曲线,不得有起褶、开裂现象,弯扁度不大于管直径的10%。

电气井设备管线按照明装施工

吊顶内水、电、风各专业管线综合布置,按明装要求敷设,尽量采用共用支架。各类支架均刷二道底漆、二道面漆

6、和薄壁电线管应采用丝扣连接,套管紧固螺钉连接。

7、镀锌电线导管采用丝扣连接或套管焊接。

8、扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2~3扣。

9、镀锌钢管套管焊接:套管长度为管外径的1.5~3倍,须满焊,可不再跨地线。

10、严禁对口焊连接,镀锌和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。

镀锌电线导管的连接

 