在电力系统中,“高供高计”和“低供低计”是两种常见的电能计量方式,它们在保障电力供应的公平、准确计量以及电力企业的运营管理中发挥着至关重要的作用。而在不同的供电计量模式,即高供高计和低供低计下,储能的接入方式也有所不同。
01 高供高计
“高供高计”是指在高压供电的情况下,通过高压侧的电能计量装置对电能进行计量。在“高供高计”方式中,电能计量装置安装在高压侧。通常采用的是高压电能表,其工作原理主要是通过电流互感器和电压互感器将高电压和大电流按一定比例变换成可测量的小电压和小电流,然后输入到电能表中进行计量。
这种计量方式通常适用于用电容量较大、供电电压较高的用户,例如大型工厂、商业综合体等。其优点在于能够准确反映高压侧的电能消耗情况,减少了因变压器损耗等因素导致的计量误差,提高了计量的精度和可靠性。同时,高供高计的设备一般具有较高的防护等级和抗干扰能力,能够适应较为恶劣的运行环境。
02 低供低计
“低供低计”是在低压供电时,通过低压侧的电能计量装置进行计量。在“低供低计”方式中,电能计量装置安装在低压侧。其原理与高供高计类似,但由于电压和电流的等级较低,互感器的变比相对较小
这种方式常见于居民用户、小型商业用户等用电容量较小、供电电压较低的场合。低供低计的设备相对简单、成本较低,安装和维护也较为方便。然而,由于需要考虑变压器损耗等因素,其计量精度可能相对略低。
03 高供高计储能接入方案
在高供高计模式下,由于供电电压较高、容量较大,储能的接入需要更为复杂和精细的规划。其中,高供高计模式下储能系统共有三种接入方案,接入示意图如下:
1.10(20)kV高供高计10(20)kV高压侧并网
2.10(20)kV高供高计0.4kV低压侧并网
3.110(220)kV高供高计10(20)kV侧并网
04 低供低计储能方案接入
相比之下,低供低计模式下的储能接入则相对较为简单。一般来说,小型的储能装置可以直接接入低压侧的配电箱或配电柜。具体接入示意图如下:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.15 万条内容 · 768 人订阅
阅读下一篇
高压开关柜的这些元器件一定要搞懂!来源:电气设计圈 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet),开关柜是一种电气设备,是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发