土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构件防火计算工具

钢构件防火计算工具

发布于:2025-02-06 09:58:06 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:结构侠Lisper

[复制转发]

转自公众号:结构侠Lisper

最近一个轻钢厂房设计项目,极度负责的审图老师要求提供支撑系统及吊车梁的防火计算书。没办法,审图老师的要求一定要满足,于是开始着手这些钢构件的防火计算。
满世界的找工具,发现PKPM就有钢构件防火设计工具。
满心欢喜地点开一看,又有点傻眼了……
主要的信息都需要手工输入,在使用这个工具前,还要先自行算好各种数据,软件就只是一个计算器而已。
又找其他知名软件,结果某科和某ds都没有单独的构件防火计算工具箱,还不如PKPM呢。
哎,看来只有自己来搞了。仔细研读了一下《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017),规范已经提供了具体的计算公式和要求。
Excel准备好,钢构件防火计算工具搞起来……
通过一段时间的辛勤工作,终于完成了“钢构件构件防火计算表(承载力法)”和“钢结构构件防火计算表(临界温度法)”的编写。
具体的内容如下:
对于常用的钢结构构件,如圆钢支撑、型钢支撑、系杆、吊车梁、楼面次梁等提供了两种计算方法(承载力法与临界温度法,PKPM软件进行防火计算时采用临界温度法,YJK软件进行防火计算时采用承载力法)。
对于花纹钢板平台板及钢楼梯,除了进行常规的构件计算,还进行了临界温度法防火计算。
由于进行防火计算的荷载组合与常规设计不同,表格同时提供了防火计算荷载辅助计算工具。
终于,可以愉快地完成图审老师的任务了……
不过还存在一个问题, 《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)中对于轴心受力构件,需要考虑热膨胀效应。
以一个常规的屋面系杆为例(柱距为7.5m,规格为φ159X5.0,材质为Q235B,耐火等级为二级,耐火极限为1.0h,涂刷膨胀型防火涂料,等效热阻Ri=0.5):
系杆截面形状系数Fi/V=206.493 m-1;火灾类型为纤维类物质。综合热传递系数α=1/Ri=2,根据规范公式6.2.2-1条迭代计算出Ts=233℃。在此温度下钢材屈服强度折减系数ηsT=0.9371,钢材弹性模型折减系数χsT=0.9153。
考虑热膨胀效应的应力σsT=αsχsTEs△T=0.000014×0.9153×206000×(233-20)=562 N/mm2,远远超出了钢材的屈服强度。
对于这类构件,设计出来的截面与防火涂料与常规认知差异太大,不解……
也许是我对规范的理解不到位,有清楚的人请不吝指教。
此外,PKPM居然不能进行重钢厂房格构柱的防火计算(R2.1版,新版不太清楚是否已改进)。后续 《门刚绘图大师》将增加格构柱防火计算功能,敬请期待。