发布于:2025-02-06 09:40:06
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
-
柴油发电机设备已安装完成,并且完成了单机调试,提供调试报告。
-
与图纸核对柴油发电机设备铭牌信息,与图纸是否一致或正向偏差。
-
-
-
-
检查柴油发电机工作接地、保护接地是否已完成,工作接地是否直接接入接地网。
-
检查柴油发电机的控制电缆(CT)是否用屏蔽电缆,检查机组与并机柜CT型号是否一致。
-
检查柴油发电机接线仓内高压(低压)电缆头制作是否满足要求。
-
-
-
检查电池外观无鼓包、漏液,电池连接是否紧固,充电器是否正常,电池是否固定,绝缘罩是否确实。
-
-
检查柴油发电机室孔洞封堵是否完成,柴油发电机接线盒是否用防火布绑扎封堵。
-
检查线缆、喷淋、热量和烟尘探测器是否远离排烟装置。
-
-
-
检查油罐是否按图纸要求埋设、固定,油罐接地是否完成,油罐透气阻火帽是否按设计要求完成;
-
检查油罐的检修井及盖板高度是否高于室外地坪30cm以上,是否有积水渗入风险;
-
检查油罐加油口设置位置是否便于加油,加油口是否已接地;
-
检查油罐区是否设置隔离围栏、静电释放器、消防灭火器、消防沙等;
-
检查埋地供油管路是否采用至少三油两布防腐措施,查看隐蔽工程施工日志;
-
检查油管路穿过道路、穿楼板、隔墙时是否设置保护管;
-
检查油管路进户处是否设置紧急切断阀,该阀门是否与消防信号联动;
-
-
-
-
-
检查油管路法兰连接处螺栓、垫片设置是否符合要求,焊接管道焊缝是否饱满;
-
-
-
单独日用油箱间是否配备集油沟,是否具备防静电接地系统。
-
检查柴发进风通畅、无异物阻挡,检查排烟口是否聚集;
-
-
-
-
检查柴发排烟囱远离进气处理装置,以及树、墙和行人;
-
-
-
-
检查柴油发电机组进排风口面积充足(每1000KW进排风面积分别不少于4平方米)。
版权声明:本文整理自
ZGZ基础设施运维
,侵权请联系删除。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发