可依据《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011中的规定,确定大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级。
而依据《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS 343-2013中的规定,大气环境对建筑物的腐蚀作用分类更直观。
依据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018中的规定,防护层设计使用年限应根据腐蚀性等级、工作环境及维修养护条件综合确定,可分为四档。
按照国家现行标准《涂覆涂料前钢材表面......处理等级》GB/T 8923.1规定的分级标准,以代表除锈方法的字母“Sa(喷射或抛射除锈)”、“St(手工及动力工具除锈)”与表示消除程度的数字组合表示,如Sa2或St3等。
常用的防腐蚀涂层的配套方案可选用。
5、确定防腐蚀涂层的最小厚度
室外工程的涂层厚度宜增加20um~40um。
6、钢结构防腐蚀涂装方案示例
6.1 弱腐蚀性环境,涂层设计使用年限5~10年
除锈等级Sa2.5
醇酸底漆2遍,干膜厚度不宜小于70μm,
醇酸面漆3遍,干膜厚度不宜小于110μm,
干膜总厚度不小于180μm。
6.2 弱腐蚀性环境,涂层设计使用年限10~15年
除锈等级Sa2.5
环氧富锌底漆2遍,干膜厚度不宜小于70μm,
环氧云铁中间漆3遍,干膜厚度不宜小于80μm,
氟碳面漆2遍,干膜厚度不宜小于70μm,
干膜总厚度不小于220μm。
6.3 中腐蚀性环境,涂层设计使用年限10~15年
除锈等级Sa2.5
无机富锌底漆2遍,干膜厚度不宜小于70μm,
环氧云铁中间漆3遍,干膜厚度不宜小于90μm,
氟碳面漆3遍,干膜厚度不宜小于100μm,
干膜总厚度不小于260μm。
防腐蚀涂装同一配套中的底漆、中间漆、面漆应具有良好的相容性,且宜选用同一厂家的产品。
钢结构表面防火涂层不具有防腐功能时,不能将防火涂料作为防腐涂料使用。应按构件表面涂覆防腐底漆、防腐中间漆、防火涂料、防腐面漆的构造顺序进行处理。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
为什么不允许气割扩孔转自公众号:钢结构Cost-steelstructure 1、GB50755-2012 钢结构工程施工规范 7.4.5 条文: 高强度螺栓现场安装时应能自由穿入栓孔,不得强行穿入。 螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔, 不得采用气割扩孔 ,扩孔数量应征得设计单位同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。
回帖成功