未设置火灾自动报警系统的建筑,当设置防火卷帘、电动挡烟垂壁、常开防火门时,是否可只在其两侧设置火灾探测器连锁其动作?
全部回答(2 )
对于未设置火灾自动报警系统的建筑,当设置防火卷帘、电动挡烟垂壁、常开防火门时,是否可以只在其两侧设置火灾探测器连锁其动作,答案是:可以,但需要满足一定条件。
防火卷帘和电动挡烟垂壁:
仅设少量防火卷帘、电动挡烟垂壁的场所和部位,可在防火卷帘、电动挡烟垂壁两侧附近部位设置相应的火灾探测器,通过自带的控制器完成联动控制功能。
地方标准:如江苏省地方标准DB32/T 3698-2019规定,当建筑内仅局部设有防火卷帘、挡烟垂壁等设备且总数不超过6台时,可不设置火灾自动报警系统,仅在相关部位设置火灾联动装置。
常开防火门:
仅设少量常开防火门的场所和部位,可在常开防火门附近设置相应的火灾探测器,并在有人值班的场所或防火门附近设置区域报警控制器,由区域报警控制器的外控接点完成常开防火门的联动控制。
地方标准:如《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》规定,未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作。
火灾探测器的设置:火灾探测器的设置应根据消防设备的类型分别考虑。例如,防火卷帘、常开防火门的探测器仅设置在两侧范围即可。
联动控制功能:确保火灾探测器能够有效触发联动装置,完成防火卷帘、电动挡烟垂壁、常开防火门等设备的动作。
综上所述,未设置火灾自动报警系统的建筑,在特定条件下可以仅在防火卷帘、电动挡烟垂壁、常开防火门两侧设置火灾探测器进行联动控制,但需遵循相关规范和地方标准的要求。