土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 区域报警控制器相关规定有不一致的地方

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第13.3.1-8和13.3.2-1款与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.1.4条在住宅建筑住宅公共门厅无人值班时,设置区域报警控制器相关规定有不一致的地方,该如何设置?

全部回答(3 )

  • 青春年少

    区域报警控制器的设置按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013执行。在住宅建筑每个单元应至少设置一个区域显示器(火灾显示盘),区域显示器(火灾显示盘)宜设置在建筑首层公共门厅处

    2025-01-10 12:49:10 来自 PC 评论 举报
  • 沉木木

    按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-

    2025-01-10 08:54:10 来自 PC 评论 举报