土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管及风口的布置间距

风机盘管及风口的布置间距

发布于:2025-01-08 13:17:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、风机盘管加新风空调系统  
风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。
1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
2)风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口;超过10m时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管(有的习题风机盘管带回风口,也就带了回风管)。
风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。
3)新风口、排风口和新风管、排风管布置:为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。习题对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按题目的要求布置;题目无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。排风有几种方式:

(A)经房间门下百叶→进入走廊→进入卫生间→经排风机排出室外;
(B)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙→进入走廊吊顶→接排风机排出室外;
(C)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙进入走廊吊顶内→走廊吊顶下的走廊→卫生间→排风口→接排风机排出室外;
(D)房间吊顶设排风口→接风管→排风机排出室外等。
新风口与排风口的相对位置尽量远,使气流流经整个房间。
4)风机盘管水管布置:一般为两管制,共三根水管,供水管、回水管、凝水管,均要连接。

二、全空气空调系统
1)风口布置: 送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应,也可以相对集中。房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2.5~3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5~4.5m,距墙边1.2~2m; 送风口距回风口大于2.5m。大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。
2)风管布置:干管应在净高要求低的部位,如走廊等。支管在房间。
3)软管采用:习题要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。
4)气流组织。空调房间无论大小、有无窗户,都要作到有送风(或者进风)、有回风(或者排风),使室内空气形成循环。


  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    在进行风机盘管及风口的布置间距设计时,需要综合考虑多个因素,以确保空调系统的性能和舒适度。以下是一些需要注意的方面:1. 风机盘管的选型:首先,需要根据房间的大小、负荷和使用要求,选择合适型号和规格的风机盘管。风机盘管的风量和冷量应能够满足房间的需求,同时要考虑到房间的隔热性能和人员密度等因素。2. 风口的类型和数量:根据房间的布局和使用需求,选择合适类型和数量的风口。常见的风口类型包括侧送下回、上送上回、下送上回等。风口的数量应根据房间的大小和负荷进行计算,以确保每个区域都能得到充分的空气供应。3. 布置间距的要求:根据不同的规范和标准,风机盘管及风口的布置间距可能会有所不同。一般来说,风机盘管的进出口风速应在 6-10m/s 之间,风口的出口风速应在 2-5m/s 之间。同时,为了避免气流短路和死角,风机盘管与风口之间的距离应适当,一般不小于 0.5m。4. 气流组织的优化:在布置风机盘管和风口时,需要考虑气流组织的优化。合理的气流组织可以提高空调系统的效率和舒适度,减少能量消耗和噪音。可以通过 CFD 模拟等手段,对气流组织进行分析和优化。5. 与建筑结构的协调:在进行风机盘管和风口的布置时,需要与建筑结构进行协调。确保风口和风机盘管的安装位置不会影响建筑的结构安全和外观,同时要考虑到建筑的保温和隔热要求。6. 维护和保养的便利性:在布置风机盘管和风口时,需要考虑到维护和保养的便利性。确保风口和风机盘管易于拆卸和清洗,同时要留出足够的空间进行维护和保养操作。总之,风机盘管及风口的布置间距需要综合考虑多个因素,以确保空调系统的性能和舒适度。在进行设计时,需要遵循相关的规范和标准,并结合实际情况进行优化和调整。
    2025-01-15 16:06:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟、排烟系统风机在屋面设置

防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难无法在屋面设置风机房时,采取何种防护措施?

回帖成功

经验值 +10